RE: Ochrana UTP před bleskem

Slavomir Skopalik skopalik@elektlabs.cz
Sobota Leden 20 22:57:03 CET 2007


Standartni dokumentace k produktum MOXA (www.moxa.com),
ti zarucuji 1.5 KV.
Treba zde:
http://www.moxa.com/product/download/NE-4100_Series.pdf

100V plati prave pro koax, twist je na tom opravdu mnohem lepe.

	Slavek

PS: Uder blesku predstavuje proud mezi cca 50KA az 200KA, tak si tak nejak
dovodte, co by tam muzelo byt, aby to melo smysl. Proste primy zasah
nema smysl resit, je to ztrata casu.

> 
> > Ty proudy potecou, pouze pokud se prorazi oddelovaci 
> transformatory. 
> > Na kazdem konci twistu je jeden, takze se musi prorazit 
> oba, obvykle 
> > je treba cca min. 2 KV/transformator.
> 
> To jste nekde vycetl nebo dokonce vyzkousel ? Ja to odhaduju 
> tak na 100V. Stalo ze byly dva baraky vedle sebe a uvnitr 
> jedna pocitacova sit. Blesk prastil do jednoho z nich a v 
> obou shorela vetsina sitovy karet v PC (nekde i desky a dalsi 
> veci) a switche. Moc rad bych videl tech 2000V.




Další informace o konferenci Hw-list