Ten polyswitch a varistor je dobra vec, ja zase v takovyhle aplikacich davam 
pred stabilizator odpor a transil. Kdyz je nejhur, odpor shori. Ten 
polyswitch by opravdu prezil prime pripojeni na 230V?
Andel

----- Original Message ----- 
From: "Jiri Bezstarosti" <jiri@bezstarosti.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, January 11, 2007 12:01 PM
Subject: Re: 78L05 VS pulsni stabilizator ?


Zdravim.

Pro tak maly proud bych tam dal linearni stabilizator. Vyhnete se totiz
jedne dost podstatne veci, kterou muze byt u pulsniho zdroje ruseni a to
neni nejaka malickost. Kdyz to bude napajeno z 24V a bude to brat 50mA,
bude vykonova ztrata zhruba 1W a to se uchladit da. Akorat tam nesmite
pouzit 78L05, ale 7805. Pouzivam montaz, kde je 7805 ohnuta nad desku a
prisroubovana na distancni sloupek. idealne zadni stranou vzhuru,
protoze tak se da v pripade potreby velice snadno pridat i chladic, se
kterym se moc puvodne nepocitalo (treba proto, ze se k tomu pripojuje
neco dalsiho, co si zakaznik vymyslel na posledni chvili).

Pokud date na muj nazor, verte, ze si tim muzete usetrit opravdu slusnou
hromadu problemu. Kdyby slo o vetsi vykonovou ztratu, vyplatilo by se o
tom uvazovat, ale v tomhle pripade bych o tom ani nepremyslel.

Hlavne se Vam muze dost vyplatit, pokud na napajeni (jeste pred
stabilizator) date polyswitch (vratna pojistka) na kladnou vetev
napajeni a za nej varistor k zemi. Oboji maji i v GME a neveril byste,
kolikrate vice to usetri, nez to stoji. Ten varistor sezere spicky,
ktere by to mohly poslat do vecnych lovist (ci silikonoveho nebe) a kdyz
dojde k vetsimu prusvihu v tomto stylu, polyswitch rozpoji (protoze to
varistor pusti do zkratu), ale az zase polyswitch vychladne, je zase
vsechno OK a nemusite nikam litat neco opravovat, nevymenujete desku a
nic zpetne uvedeni do provozu nestoji, staci pockat :). V neposledni
rade, kdyz Vam do toho nekdo pusti neco uplne nepatricneho, uvidite na
desce "v jasne definovanem miste" poradne zcernala mista a jednim
pohledem a dechem muzete zakaznikovi rici, ze dokud tam bude poustet
stavu ze zasuvky na zdi, ze do te doby poroste cena na fakture za dalsi
a dalsi desky :). Jen nerikejte, ze takovy zakaznik snad neni. Kolega
takhle jednou rekl zakaznikovi, ze tam musel neco takoveho pustit a ze
zakaznika nakonec vypadlo stanovisko: "No, ale jen na chvilicku.",
pricemz pred podanim dukazu cokoli takoveho popiral.

--
Jiri Bezstarosti

Tomáš Tomáš napsal(a):

>Navrhuji zarizeni urcene pro trvaly provoz (24/7) i kdyz jeho spotreba neni 
>velka ( 10 az 50mA) tak bude napajeno po relativne dlouhem vedeni a typicka 
>instalace bude obsahovat vice techto zarizeni. Jinak receno napajet se bude 
>napetim 12 az 24V.
>
>Premyslim zda v tomto pripade ma cenu investovat misto na DPS, mozna 
>spolehlivost a vice financi do stepdown menice nebo osadit klasikou 78L05?
>
>Docela rad bych znal vas nazor?
>Muzete doporucit nejaky SMD step-down , pozdavky bezne dostupne, 
>provozovatelne s bezne dostupnou SMD civkou, nizka cena-
>Nemohl jsme si nevsimnout, ze v nekterych zarizenich zacnou byt po x letech 
>provozu problemy s kapacitou za step-down, je vubec rozumne pouzivat 
>menice u zarizeni s projektovanou zivotnosti desitky let ?
>
>Dekuji
>
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list