TAk to uz neviem. Jedine kupit este jednu licenciu a
programy pred "beznym uzivatelom" zamykat.
Richard
Milan wrote:
> Abych upresnil jak to je.
> 2 licence programu MicroWin vlastnime, mam ji ja a kolega na notebooku.
> Bohuzel se stava, ze jsme oba mimo firmu a na montazi je potreba nahrat
> sw do stroje. Dalsi problem je ze je cca 40 druhu stroju, Takze mit 40 a
> vice karet je drazsi nez dalsi licence. Display jsem vyresil pomoci
> programu ProSave, ale potreboval bych vyresit a nejlepe stejnym zpusobem
> i PLC.
>
> Milan
>
> Richard Balogh napsal(a):
>> Nie je mi celkom jasne, na co to vlastne potrebujete. Zo stranok Siemensu si mozete stiahnut MicroWin, ktory funguje
>> 1 (alebo az dva?) mesiace a cez kabel program nahrate. Ak chcete program menit castejsie, aj tak potrebujete legalnu
>> verziu. Ak potrebujete len hotove programy prenasat, nahrajte si ho na pamatovu kartu a potom mozete s jednou kartou
>> naklonovat aj vsetky PLC.
>>
>> Richard Balogh
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> __________ Informacia od NOD32 1971 (20070110) __________
>
> Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
> http://www.eset.sk
>
>
>
--
Ing. Richard Balogh
Katedra automatizacie a regulacie
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovicova 3
812 19 Bratislava
mail: balogh@elf.stuba.sk
tel.: 02 / 602 91 411