Dobrý den,

jednou jsem zdědil obludnou akumulátorovnu, která měla zálohovat jeden
objekt s 50 PC a 3 servery + nějaká další zařízení a světla na 8 hodin a
je to problém z těchto důvodů:

- je to velké
- má to konečnou kapacitu, takže se to přece jen jednou zastaví a nabíjí
se to delší dobu, než to pracuje.
- výměny baterií jsou drahé, ale aspoň vám dodavatel nových odebere
baterie staré. Horší to bude, až budete chtít systém zlikvidovat -
naštěstí to řešil nový majitel a ne my, ale řešil to dlouho.

Mělo to jen dvě výhody:
- bylo to outsorcované
- bylo to tiché - hygienici vrněli blahem


V novém objektu jasně zvítězil dieselgenerátor a několika menšími UPS
pro překlenutí doby startování a údržby generátoru - asi na 15 minut.
Obrovská výhoda dieselu je v "nekonečné" kapacitě. Pokud dokážete
dodávat naftu, tak to jede. Během pražských povodní se nám
několikanásobně zaplatil, šel asi 9 dní v kuse. To s akumulátory nedokážete.

Další plus je v tom, že udržíte v činnosti i zbytek firmy, protože PC a
telefony ke štěstí většinou nestačí. Je třeba taky spustit nějaké
stroje, svítit, klimatizovat (aspoň servery), řídit topení, regulovat
cosi dalšího,... Proto volilo šéfstvo jeden velký zdroj, než aby si
jednotlivá oddělení flikovala své zálohy sama.

P.S. Nebudou teď k dostání mírně jeté generátory ve větším, než malém
množství? Poptejte se na ministerstvu dopravy.

Pavel Krafčík