Spojeni dvou spinanych zdroju 12V/27A

Pavel Kadečka pavel.kadecka@gmail.com
Středa Únor 7 15:27:09 CET 2007


Pokud bude rozdíl napětí hodně malý (tj. ne třeba 1 až 2V), tak budou
"krmit" určitě oba zdroje, jen úměrně k jejich vnitřním odporům a
odporům vedení k zátěži bude krmit každý jiným proudem.

Navíc - teoreticky by zdroj s výrazně nižším napětím mohl vypnout na
přepětí na výstupu. Ale to by musely mít každý jiné jmenovité napětí.

P.K.

7.2.07, JD <jirkonf@seznam.cz>:
> Jestli to nebude tim, ze ten spinany zdroj ma tu diodu uz v sobe (na
> sekundarni strane trafa).
>
> Je to stejne jako kdybych spojil paralelne treba 2 klasicke zdroje typu
> trafo - gretz - kond, i kdyz bude mit kazdy jine napeti (prakticky je
> nesmysl to delat, ale..) tak nepotece zedny vyrovnavaci proud, akorat se
> kondy obou zdroju nabijou na napeti toho vetsiho. Kdyz by se to pak
> zatizilo, tak bude nejprve dodavat veskerou energii zdroj s vyssim
> napetim, pri vetsi zatezi (az jeho napeti klesne vlivem Ri na hodnotu
> napeti toho druheho zdroje) uz to budou krmit oba.


Další informace o konferenci Hw-list