Spojeni dvou spinanych zdroju 12V/27A
aze
azehw@volny.cz
Středa Únor 7 14:54:27 CET 2007
Myslim ze prime propojeni by nemelo delat potize i kdyz nebudou nijak
komunikovat. Proste ten "lepsi" zacne omezovat a druhy to dotahne. Kdysi
jsme takto provozovali 2 spinane zdroje 28V/2x250A. Kazdy mel svoje omezeni
proudu na 250A a chodi to snad dodnes.
AZE
----- Original Message -----
From: "Pavel Troller" <patrol@sinus.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, February 07, 2007 2:49 PM
Subject: Re: Spojeni dvou spinanych zdroju 12V/27A
>
> Potreboval bych zdroj cca 12V/50-60A a vzhledem k tomu, ze jsou silene
> drahe (trafa i spinane) a ja tady mam dva prumyslove spinane zdroje
> 12V/27A napadlo me, ze je spojim pres diody do jednoho - za diodama bude
> olovena baterie, ktera bude filtrovat spicky od pripojeneho zarizeni a
> zaroven bude delat i backup pri vypadku proudu.
>
Zdravím,
a nejde ty zdroje propojit "natvrdo" bez diody ? Alespon v
telekomunikacich
se to bezne dela a ty zdroje jsou navrzeny tak, ze v jednodussim pripade si
to rozdeli tak nejak "samy" (maji natolik shodne vystupni charakteristijy,
ze skutecne se to deli a netahne to jen jeden) a ve slozitejsim pripade jsou
spolu propojeny komlinkem a napr. kdyz jeden z nich chcete vypnout, tak on
informuje ty druhe, ty preberou jeho zatez (je krasne videt, jak na
ampermetru toho vypinaneho proud klesa a na tech ostatnich stoupa) a kdyz
je tato procedura skoncena, tak se sam vypne.
Myslim, ze prime paralelni spojeni by tem zdrojum neublizilo.
S pozdravem Pavel Troller
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
__________ Informace od NOD32 2043 (20070207) __________
Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
http://www.nod32.cz
Další informace o konferenci Hw-list