Obsluha LCD

stanfred 7009@seznam.cz
Úterý Únor 6 19:52:52 CET 2007


Zdravim,

1) Inicializaci provedte podle DS ale dejte tam natvrdo hooodne velke cekani
(jak uz tady bylo receno) - klidne 50ms i vic.

2) Busy flag klidne pouzivejte, ale zjistil jsem, ze opravdu neni spolehlive
jen pockat, az je LO. Vyresil jsem to tak, ze kdyz Busy flag spadnul, jeste
jsem udelal jedno cteni z DRAM displeje. Jen tak - nikam jsem nezapisoval.
Pak to slo 100%.

3) delku Enable pulsu jsem mel 700ns

Stanislav Svoboda


----- Original Message -----
From: "Petop" <petop@stonline.sk>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, February 06, 2007 7:17 PM
Subject: Re: Obsluha LCD


Zdravim...

Displej modul je pomala vec, daj vsade cakanie okolo 15ms...na Busy sa
vykasli , on ho da a aj tak este pracuje a straca potom slova...
Nasledne znizuj cakacie rutiny az pokial nezacne blbnut..cca 2ms...
Teda hlavne ked mu nieco posles tak cakaj...inicializacia musi
prebehnut  3x...rutiny na to sa valaju po internete vsade....
Petop


>Pisu to v Ccku, MCU je Ubicom se zapojením displaye zatim laboruju.
>Napajeni a kontrast mam klasicky, ostatni vyvody DB0-DB7, RW RS a E ridim
>MCU a co se tyka inicializace...tu taky nemam vyresenou, resp zkousel sem
>jit podle datasheetu k tomu LCD.
>aDAm
>
>-----Original Message-----
>From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
>Behalf Of CNCnet.info
>Sent: Tuesday, February 06, 2007 7:01 PM
>To: HW-news
>Subject: Re: Obsluha LCD
>
>No chtelo by to nejake vetsi info - takhle se ptate stylem - jak se
>dostat z Prahy do Berouna.
>
>Napiste v cem to pisete, pro jaky MCU, jak mate displej zapojeny a jak
>jej inicializujete...
>
>
>
>