detekcia kablu pod omietkou

Glajc Pavel pavel.glajc@del.cz
Čtvrtek Prosinec 27 15:09:50 CET 2007


Ještě jedna metoda:
Multimetr rozsah 200mVAC, kousek koaxiálu asi tak půl metru s obnaženým stíněním tak asi 2cm. Stínění držím při měření v ruce vodivě a volným koncem očuchávám. Instalace pod napětím, ale s odpojeným nulákem resp. ochranou. Opět, aby výsledné pole nebylo nulové. Nevýhoda této metody je, že se nedá použít pro větší hloubky pod omítkou a pro vodivější omítky a pak taky nutnost odpojit nulák.
Pavel Glajc

----- Original Message -----
From: Glajc Pavel
[mailto:pavel.glajc@del.cz]
To: HW-news [mailto:hw-list@list.hw.cz]
Sent:
Thu, 27 Dec 2007 14:51:04 +0100
Subject: Re: detekcia kablu pod omietkou


> Já používám toto:
> Vypnu instalaci nebo aspoň okruh kde se bude měřit.
> Pustím JEDNÍM vodičem proud tak 10A AC. Používám trafo 230/24. Primár
> přes regulační trafo nebo přes žárovku. Sekundár do zkratu resp.
> měřeným vodičem. Důležité je aby se použil jen jeden vodič jinak je
> výsledné magnetické pole nulové. Očuchávám cívkou z relálka na
> 230V, nějaká tisícovka závitů drátem nula nula nic. Připojeno na
> radiová sluchátka nebo nějakej zesík, třeba z tranzistoráku. Citlivost
> tak do 6-8cm. Je možno též použít k napájení DC taky tak 10A a
> očuchávat kompasem. Citlivost tak okolo 10cm.
> Pozor na armovací dráty v betonu taky vychylujou kompas, ale k
> identifikaci o které pole se jedná stačí vypnout těch 10A. Zatím jsem
> nenašel nic jednoduššího. Většina těch věcí se u bastlířů válí
> po šuplatech.
> 
> Pavel Glajc
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: balu@home
> [mailto:daniel.valuch@orange.fr]
> To: HW-news
> [mailto:hw-list@list.hw.cz]
> Sent: Thu, 27 Dec 2007 13:26:04 +0100
> Subject:
> detekcia kablu pod omietkou
> 
> 
> > zdravim, mam taku elektroinstalacnu otazkocku :-) Potrebujem najst kade 
> > pod omietkou idu kable od zasuviek.
> > Moja prva myslienka bola natocit si cievku a pozerat osciloskopom, 
> > bohuzial ked som si to spocital zistil som ze osciloskopom to neuvidim 
> > (nejakych 60uV, aj ked bude do zasuvke zapojeny hriankovac s odberom 2kW 
> > :-)). Kym zacnem stavat zosilnovac ku tej cievke chcem sa spytat ci tade 
> > vedie cesta ;-)))
> > Existuje na to nejaky lahko a lacno kupitelny geret s ktorym to budem 
> > vediet vystopovat?
> > b.
> > 
> > _______________________________________________
> > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> > Hw-list@list.hw.cz
> > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> > 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 



Další informace o konferenci Hw-list