UPS, baterky
Jaroslav Lukesh
lukesh@seznam.cz
Čtvrtek Srpen 30 18:37:26 CEST 2007
4) dlouhodobé přebíjení - nabíječ je tak úmyslně konstruován aby byl vyšší
obrat malých Pb aku. Navíc když se na ně dá nálepka a vypustí se fámy že to
s jinýma nepojede, tak má vyšší ˇxeft i výrobce té upsky. Upska se
nepořizuje tak často jako počítač, möbül a jiné "nezbytné" věci, taky chtějí
sebrat třísku.
Udělejte si nabíječ s UC3606 nebo jak to číslo je - dělá je TI a nebudete se
stačit divit jak vám aku dlouho vydrží.
----- Original Message -----
From: "Lubor Otta" <butan@geoinvest.cz>
Teď jsem měnil baterky v jedné UPS Elteco, a po třech letech byly zničené,
obě původně v sérii zapojené akumulátory měly zkratované články.
Baterky byly horké, obal "nafouklý" deformovaný,
ale nejsou úplně vyschlé. Možná jsem je vyndal moc brzo :-(
Zajímá mně názor pléna, na možnou přičinu.
Sám mám tyto varianty:
1)Nevhodná poloha, články ležely na výšku, u gelových to snad nevadí.
2)Selhal nabíjěč a dlouhodobě přebíjel, po resetu je ale OK
3)Sériové řazení nespárovaných baterek.
????
Lubor
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list