PIC -registr misto PORTB ?
Michal HW
michalgregor@centrum.cz
Čtvrtek Srpen 30 14:19:46 CEST 2007
Promenna misto PORTB musi fungovat. Jedine ze by nebyla dobre definovana - zkontrolovat v MPLABU. Dale se podivat na pamet programu, tam vidite vysledek prekladu kodu. Posledni moznost je samotny program.
Michal
----- Original Message -----
From: Jiri Splichal
To: HW-news
Sent: Thursday, August 30, 2007 12:59 PM
Subject: Re: PIC -registr misto PORTB ?
Diky za odpoved!
Takhle to normalne take nepouzivam,ale ted se snazim upravit zdrojak stazeny z webu ;-)
Ale jak pisu,jinak to funguje a i tu predchozi promennou (STSW) sem tam doplnoval ja...
V jinych programech ,ktere sem psal cele pouzivam :
RAM EQU 0x20
TEMP EQU RAM+1
TEMP2 EQU RAM+2 atd
a kolikrat je tech promennych take hodne a problemy to nedela :-O
Vim ,ze prostor pro promenne neni neozmezny,ale tady je jeste v norme (od tech 0x20 je volnych 80 Byte )
Spis sem mel na mysli,jestli se takhle da zamenit PORTB za jinou promennou pri stejnych
instrukcich ...Myslel sem ,ze ano ,ale jak vidim tak to asi nebude tak jednoduche :-(
--
Jirka
Michal HW napsal(a):
Ta kombinace BASEM+D'0' se mi moc nelibi. Lepsi je pouzit:
Vzorek equ 0x20
Blok_Pocitadlo equ 0x21
Nejlepe linker:
Vzorek res 1
Blok_Pocitadlo res 1
V MPLABU se podivejte do okna "File register" jestli je skutecne promenna dobre umistena.
Michal Gregor
------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20070830/7798f629/attachment-0002.htm
Další informace o konferenci Hw-list