Dotaz na mpx4115

Pavel Poucha papouch@papouch.com
Pátek Duben 27 18:20:54 CEST 2007


Dobrý den,

jen nápad: Nemáte u 7705 zapnutý buffer ? Pak vstup měří jen do Vcc-1.5
V.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch@papouch.com
 
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269
 
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
 
 


> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz 
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Libor
> Sent: Friday, April 27, 2007 6:14 PM
> To: HW-news
> Subject: Dotaz na mpx4115
> 
> 
> Cest chlopi
> Pouzival nekdo mpx4115 A cidlo ?
> Kdyz ho pripojim ke stabiku 7805 , na kterem je 4.95 V a 
> zaroven slouzi 
> jako reference k ad7705 16 bit prevodniku tak mi napeti dava 3.89
> 
> Pokud to prepoctu na  tlak [(Vout/Vnap)+0.095]/0.009 se rovna   97.8 
> kilopackalu . domaci meteostanice made in china mi ukazuje 101.0 
> kilopackalu.
> 
> Kde je tedy chyba ?
> 
> 1000x Diky
> 
> LK
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz 
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 
> 




Další informace o konferenci Hw-list