Ochrana pred statickou elektrinou.
Martin Hanek
martin.hanek@centrum.cz
Středa Duben 25 13:51:01 CEST 2007
Klavesnice je multiplexovana. Zarizeni nevytuhne, to bezi dale.
Prosivaci pulsy jdou ze 74hc237 pres BAT46 na sloupce a radky jsou
pripojeny pres RC na 2x74HC14.
Klavesnice je s displejem na spolecne desce, ktera je propojena s
procesorovkou.
Martin Hanek
Radek Benedikt napsal(a):
> Optrony na desce elektroniky sice pomuzou ale ja bych se jim v
> pripade interniho zarizeni vyhnul - nejsou idioten fest. Navíc, pokud by
> mely mit smysl, tak to chce další napajeci a z hlediska EMC odeleny !!!
> zdroj. Ja osobne bych resil dvoustupnovou ochranu - tu klavesnici zatloukl
> přes DRC (dioda, odpor, kondenzator) clanky primo na ni. Musí se ale
> zabranit tomu, aby ty ochrany vyboj obesel. Klavesnici i s ochranama stinit.
> Druhou pulku DRC clanku dat na desku elektroniky. U klavesnice není nutna
> odezva v radu us, takze se DRC clanky da utlouci dost rozumne, vedlejsim
> efektem muze byt i odstraneni zakmitu... Je to stejne jako u prepetovych
> ochran, ty jsou tristupnove. (V supermaketech se prodava jako prodluzka ten
> treti stupen, neuskodi, ale taky v mnoha pripadech nepomuze. Je to ostatne
> stejne jako s antiviraky, v mnoha pripadech pomuzou, ale je to jen pocit
> falesneho bezpeci.)
> Jinach bych zacal testem zda mi to padani delaji vstupy ci vystupy,
> ta klavesnice bych si tipnul ze je multiplexovana ??? Placata baterka to
> jako EMC odeleny zdroj jisti.
>
> bye,
> ing. Radek Benedikt (benedikt@lphard.cz)
Další informace o konferenci Hw-list