Power Factor corrector, proste se tim vylepsuje cos Fi zdroje



-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Saša Svobodová
Sent: Wednesday, April 04, 2007 6:57 PM
To: HW-news
Subject: OT: Re: Zavada ATX zdroj Eurocase ATX-300 s aktivnim PFC

Hezké odpoledne,

    prosím co to je PFC ? Hledala jsem na webu, ale našla jsem jen hodně 
zdrojů co to mají, ale vysvětlení nikde ...

Z Ústí nad Labem zdraví a hezký den přeje


					Saša K. Svobodová



*****************************************************************

          web: http://www.sasa.monty.cz

         mail: sasa (tečka) svobodova (zavináč) centrum.cz
 mobilni mail: svobodova (tečka) sasa (zavináč) vodafonemail.cz

          ICQ:  260 344 186

*****************************************************************



Pavel Novotný napsal(a):
> Problem je v tech velkych kapacitach na primaru. Zdroj je OEM Forton,
desig
> vychází ze zdroje bez PFC, ktere bylo dodelano tak,
> ze se pridala DPS, pripojila se místo diodového mustku a prisroubovala na
> chladic T na primaru.
> Hosi si jednak neuvědomili,ze PFC bude tyto C namahat vice nez bezny
> usmernovac a ješte osadili nizsi elity asi aby zachovali izolacni
vzdálenost
> od PFC. Vysledek je, ze elity rychle degraduji a chova se to tak jak
> popisujete.