RE: ADC - rozsah měření
Novotný Pavel
novotny.pp@atlas.cz
Středa Září 20 09:27:19 CEST 2006
Moznosti je několik, bud
- zvednout napeti na potenciometru tak aby v 1/4 bylo +2.5V
- zaradit mezi OZ s zesílenim 4x
- zmenit referencni napeti na ADC
Dobrý den pokusím se nějak obrazně popsat problémek který řeším.
Snad někdo bude vědět.
Mám ADC převodníček TLC549 což je obyč seriový 8bit ADC
referenční napětí AD převodníku je 2,5V
a na vstupu je zapojen potenciometr o hodnotě 10K.
Max hodnota potenciometru odpovídá 255 a min 0 - převedeno do digitálu.
Vše funguje jak má.
Nyní nastala situace že zařízení které je mechanicky spřaženo
s Potenciometrem "hýbe" dráhou potáku pouze asi v rozsahu 1/4 celé
dráhy
potáku.
Výsledkem je že po převodu dráhy je naměřená hodnota v rozsahu
0-64 cca
Já bych ale potřeboval abych měřil tu 1/4 dráhy potáku v rozsahu
0-255
aby měření dané dráhy bylo co nejvíce přesné.
věděl by někdo jak na to ? nějaký OZ ? popř nějaké konkrétní
zapojení.
Děkuji
Milan
--
KRÁLOVNA LETENEK nejnižší ceny letenek.
http://im.impact.as/sign/kralovna/
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
__________ Informace od NOD32 1.1763 (20060919) __________
Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
http://www.nod32.cz
Další informace o konferenci Hw-list