ADC - rozsah měření
Petr Zapadlo
zapadlo@melzer.cz
Středa Září 20 09:17:49 CEST 2006
Dne středa 20 září 2006 09:12 magixe@volny.cz napsal(a):
> Dobrý den pokusím se nějak obrazně popsat problémek který řeším.
> Snad někdo bude vědět.
>
> Mám ADC převodníček TLC549 což je obyč seriový 8bit ADC
>
> referenční napětí AD převodníku je 2,5V
Pohybej s referencnim napeti.
> a na vstupu je zapojen potenciometr o hodnotě 10K.
>
> Max hodnota potenciometru odpovídá 255 a min 0 - převedeno do digitálu.
> Vše funguje jak má.
>
> Nyní nastala situace že zařízení které je mechanicky spřaženo
> s Potenciometrem "hýbe" dráhou potáku pouze asi v rozsahu 1/4 celé
> dráhy
> potáku.
Zmer minimalni napeti a maximalni napeti a takove vytvor na referenci REF- a
REF+
>
> Výsledkem je že po převodu dráhy je naměřená hodnota v rozsahu
> 0-64 cca
>
> Já bych ale potřeboval abych měřil tu 1/4 dráhy potáku v rozsahu
> 0-255
> aby měření dané dráhy bylo co nejvíce přesné.
>
> věděl by někdo jak na to ? nějaký OZ ? popř nějaké konkrétní
> zapojení.
Zapojeni ktere hledas ma ADC v sobe a nastyavuje se referencemi.
S pozdravem
--
Petr "Zapik" Zapadlo
Ing. Petr Zapadlo
vedoucí oddělení systémové podpory
Melzer, spol. s r.o.
Dolní 71, 796 01 Prostějov
tel: 588 500134
mailto: zapadlo@melzer.cz
http://www.melzer.cz