Tlumivka pro step-down

GlajcPavel pavel.glajc@del.cz
Pondělí Září 18 09:55:14 CEST 2006


grrrr! Proč soukromě?
Konečně po delší době příspěvek o hardvéru a výsledek....
Já osobně se taky chci něco dozvědět, tím více pokud ta rada je od praktika.
Dík Pavel Glajc
P.S.
Sorry, ale nějak mi to nedalo, zvláště po bezpříspěvkovém hw víkendu.

----- Original Message -----
From: Vladimír Andel
[mailto:vaelektronik@mirnet.cz]
To: HW-news
[mailto:hw-list@list.hw.cz]
Sent: Mon, 18 Sep 2006 09:11:12 +0200
Subject:
Re: Tlumivka pro step-down


> Potrebna indukcnost zalezi pro jake napeti ten menic je navrzeny, 840 uH je
> asi zbytecne moc. Bezne se pocita zvlneni proudu 0,2 - 0,3 Imax a tlumivka,
> zvlast na feritu, musi mit rezervu, aby se pri nadproudu pred zareagovanim
> ochrany nepresytila. Jinak proud vylitne a tranzistor to nemusi prezit.
> Pokud pripustite trochu vetsi ztraty, zkuste si to zpocitat pro
> zelezoprachovy toroid. Uroven nasyceni je vetsi a neni tak ostra, tlumivka
> ma rozumnou indukcnost i pri trojnasobku proudu. Ted z hlavy nevim, v praci
> mam program ztazeny bud od Magnetics, nebo Micrometals. Je tam katalog jader
> a ukazuje to i zavislost indukcnosti na proudu, teplotu atd. Zadate jen
> napeti, proud, zvlneni, vybirate z katalogu jadra a divate se kde jste na
> magnetizacni krivce a jaky je ohrev.
> V praci nemam konferenci, kdyz tak piste soukrome na
>  piknymburk@c-box.cz
> Andel
>   ----- Original Message ----- 
>   From: Petr Tosovsky 
>   To: HW-news 
>   Sent: Monday, September 18, 2006 8:10 AM
>   Subject: Tlumivka pro step-down
> 
> 
>   Zdravim vsechny. 
>   Mam vypocitat tlumivku pro step down menic. Pomoci kalkulatoru z webu jsem
> dosel k tomu ze by mela mit indukcnost 840uH. Menic by mel dodavat maximalni
> proud 20A (f=40kHz). Podle katalogu od Semicu jsem vybral material CF138 a u
> nej Bm 0,2T. Nevim ale jake vybrat jadro. Zkusil jsem vzorce ze starsich
> skript, ale vysledny prurez jadra vychazi tak velky ze by ta tlumivka pro
> sebe potrebovala vlastni skrin. Myslim ze by nemela byt zas tak velka. Neni
> velka uz ta indukcost? Nevim jestli pozadavek na minimalni zvlneni proudu v
> tlumivce je spravny. Byl by nekdo schopny vysvetlit mi jak se to spravne
> navrhuje? Mimo skolni teorie o tom nevim nic, takze je to skoro jako vubec
> nic. :-) 
>   Vychazim z techto parametru 
>   http://www.semic.cz/pasiva/B05_01.pdf 
>   http://www.semic.cz/pasiva/B05_27.pdf 
>   Diky za odpovedi 
> 
>   Tosa 
> 
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> 