OT Zateplovani bylo Rezacka polystyrenu, jak velky zdroj?

Novotný Pavel novotny.pp@atlas.cz
Pondělí Září 11 09:43:08 CEST 2006


Pred lety jsem se pokusil vypocitat jaka tloustka EPS je idealni, zde jsou
vysledky.

Je to tak trochu presne pocitani s nepresnymi cisly, ale pro vytvoreni si
predstavy to staci.

V tabulce se predpoklada, ze se bude topit plynem s cenou 10Kc/m3, nepocita
se s jakymkoliv zdrazovanim v case a podobne.

1cm m2 EPS jsem pocital za 15Kc.

Pro spravny vypocet navratnosti by melo soucasti vypoctu byt, nejake
zdrazovani paliva + uroky

z pripadneho bankovniho vkladu, na kterem by bylo to, co se usetri na
pripadnem mensim zatepleni.

 

Z tabulky na prvni pohled vypliva, ze 30cm EPS je ekonomicky nesmysl, ale
nemusi tomu tak byt.

30cm EPS muze umoznit neinstalovat klasicke topeni a clovek pak usetri za
(ne)instalaci otopne soustavy coz samo o sobe muze byt vic nez stoji
zatepleni.

 

 

  

 


Tlouska polystyrenu 

R steny

Qp

Et

Naklady 

Uspora abs.

Uspora relat.

Navratnost 


cm

m2K/W

W

MJ/rok

Kc/rok

Kc/rok

Kc/rok

roky


0

0,68

52,94118

524,62

154,03

0

0

0,00


1

0,93

38,70968

383,59

112,62

41,41

41,41

0,36


2

1,18

30,50847

302,32

88,76

65,27

23,86

0,63


3

1,43

25,17483

249,47

73,24

80,78

15,52

0,97


4

1,68

21,42857

212,35

62,34

91,68

10,90

1,38


5

1,93

18,65285

184,84

54,27

99,76

8,08

1,86


6

2,18

16,51376

163,64

48,05

105,98

6,22

2,41


7

2,43

14,81481

146,81

43,10

110,93

4,94

3,03


8

2,68

13,43284

133,11

39,08

114,95

4,02

3,73


9

2,93

12,28669

121,75

35,75

118,28

3,33

4,50


10

3,18

11,32075

112,18

32,94

121,09

2,81

5,34


11

3,43

10,49563

104,01

30,54

123,49

2,40

6,25


12

3,68

9,782609

96,94

28,46

125,57

2,07

7,23


13

3,93

9,160305

90,77

26,65

127,38

1,81

8,28


14

4,18

8,61244

85,35

25,06

128,97

1,59

9,41


15

4,43

8,126411

80,53

23,64

130,39

1,41

10,61


16

4,68

7,692308

76,23

22,38

131,65

1,26

11,88


17

4,93

7,302231

72,36

21,25

132,78

1,13

13,22


18

5,18

6,949807

68,87

20,22

133,81

1,03

14,63


19

5,43

6,629834

65,70

19,29

134,74

0,93

16,11


20

5,68

6,338028

62,81

18,44

135,59

0,85

17,67


21

5,93

6,070826

60,16

17,66

136,37

0,78

19,29


22

6,18

5,825243

57,73

16,95

137,08

0,71

20,99


23

6,43

5,598756

55,48

16,29

137,74

0,66

22,76


24

6,68

5,389222

53,40

15,68

138,35

0,61

24,61


25

6,93

5,194805

51,48

15,11

138,91

0,57

26,52


26

7,18

5,013928

49,69

14,59

139,44

0,53

28,50


27

7,43

4,845222

48,01

14,10

139,93

0,49

30,56


28

7,68

4,6875

46,45

13,64

140,39

0,46

32,69


29

7,93

4,539723

44,99

13,21

140,82

0,43

34,89


30

8,18

4,400978

43,61

12,80

141,22

0,40

37,16

 

>Mimo tema - 30cm mi prijde zbytecne moc, delal nekdo vypocet jaky pak

bude pomer strat stenama a ostatni (okna, podlahy, zdivo na zakladech,

strecha ...)?

 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20060911/c958f62a/attachment.htm 


Další informace o konferenci Hw-list