Pomaly najezd napajeni

Martin Persich persich@transcon.cz
Pátek Září 8 15:02:12 CEST 2006


Pomaly najezd napajeniA co pouzit jistic s charakteristikou "D" ? Ten by to mohl udrzet.
Martin. persich@transcon.cz

  ----- Original Message ----- 
  From: Šerých Jakub 
  To: HW-news 
  Sent: Friday, September 08, 2006 2:38 PM
  Subject: RE: Pomaly najezd napajeni


  Jednak si nejsem jisty, jestli jistice paralelne by se libily revizakum a jednak ucelem hry je, aby se to nahodilo automaticky bez nutnosti lidske obsluhy.

  Jakub Serych
    -----Original Message-----
    From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]On Behalf Of Jiri Osoba
    Sent: Friday, September 08, 2006 2:28 PM
    To: HW-news
    Subject: Re: Pomaly najezd napajeni


    ... druhý jistič (např. 30A) paralelně - nejdřív nahodit ten, pak ten 25A a po chvilce shodit 30A a zase to nechat jen na těch 25A ?

    jO
      ----- Original Message ----- 
      From: Šerých Jakub 
      To: ! Hw-News (el. adresa) 
      Sent: Friday, September 08, 2006 1:31 PM
      Subject: Pomaly najezd napajeni


      Zdravim vsechny a mam nasledujici problem: 

      V druhe budove skoly (historicke rozvody mozna misty jeste od Krizika) nam prez prazdniny udelali nejnutnejsi opravy a upravyelektroinstalace, aby to alespon trochu vyhovovalo predpisum. Pritom byly vymeneny vsechny jistice a byly provedeny jemne zmeny v okruzich (ale na draty ve zdech se nesahalo). Bohuzel po dnesnim prazskem velkovypadku se ukazalo, ze vetev na ktere visi ucebna s pocitaci a serverovna neunesla zapnuti proudu a 25A jistic, ackoliv je Cckovy vylitnul (kdyz jsem ho nahazoval, napoprve se mi to taky nepodarilo, az napodruhe se chytil).

      Hledam nejake reseni pricemz vychozi podminky jsou velmi nepriznive: Nemoznost sahat na samotne draty (na takovou rekonstrukci nejsou ted penize), nemoznost dat na misto 25ky jistic s vyssim proudem (stare draty jsou rady, ze unesou tu 25ku).

      Napadlo me, jestli neexistuje nejaka vec (idealne do DIN listy), ktera by po vypadku napajeni zpusobila pomaly najedz, aby se kodany v pulznich zdrojich dokazaly nabit bez velkych proudovych razu (predstavuju si treba patricne dimenzovany odpor a stykac, ktery by ho treba po 2 sekundach od nahozeni proudu sepnul a odpor proklemoval).

      Nevite nekdo o necem takovem, nebo neznate nejake jine reseni? 



      Diky 

      Jakub Serych 
        



--------------------------------------------------------------------------


      _______________________________________________
      HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
      Hw-list@list.hw.cz
      http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



------------------------------------------------------------------------------


  _______________________________________________
  HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz