vetrne elektrarny
aze
azehw@volny.cz
Neděle Září 3 21:24:56 CEST 2006
Omlouvám se za dlouhý příspěvek, ale k probíhající doskuzi to snad nebude na
škodu. Článek mám z netu, dal bych jen odkaz, ale nevím už odkud. Považuji
to za velice zajímavé. AZE
Havárie jaderné elektrárny Černobyl
Protože v následujících letech pravděpodobně dojde k renesanci jaderné
energetiky, přinášíme článek, který popisuje, jak k této havárii došlo.
Havárie v jaderné elektrárně Černobyl se stala smutným mezníkem jaderné
energetiky. Jelikož jsme často svědky toho, jak je tato nešťastná skutečnost
překrucovaná a dle potřeby zneužívána, domnívám se, že neuškodí zamyslet se
opětovně nad touto nehodou a stručně popsat její průběh a příčiny i na
těchto stránkách. Již za pár dní uběhne totiž dvacet let od doby, kdy se
jméno Černobyl stalo celosvětově známým a jisté organizace neopomenou využít
tohoto výročí k důraznému odmítnutí jaderné energetiky.
Všeobecný popis reaktoru RBMK
Abychom mohli popsat nehodu na sovětské elektrárně v Černobylu, je nutné se
alespoň minimálně seznámit s reaktory RBMK používanými v této elektrárně.
RBMK (Reaktor bolšoj moščnosti kanálnyj - reaktor velkých výkonů - kanálový)
vyvinuli sovětští vědci ve výzkumném ústavu akademika V. I. Kurčatova v 60.
letech 20. století na základě zkušeností s provozem první atomové elektrárny
na světě v Obninsku. Zároveň je nutné připomenout, že tento typ reaktoru
nikdy nebyl postaven mimo území Sovětského svazu!!! Palivem reaktoru je uran
obohacený izotopem 235 na úroveň 1,8% (po havárii v Černobylu na 2,4%).
Každý palivový článek je umístěn v palivovém chladícím kanálku (tlakové
trubce), které kolmo procházejí velkými cylindrickými grafitovými bloky (v
1000 MW bloku 1. generace je celkem 1693 takovýchto kanálků).
Do kanálků se zespoda čerpá "studená" voda, která se cestou kanálkem nahoru
ohřívá až vaří a tím odvádí z reaktoru teplo. Nahoře odchází směs páry do
separačního bubnu. Odtud putuje pára do turbíny a voda se vrací zpět do
reaktoru (přichází sem i směs vody a páry z turbín). Elektrárna je tedy
jednookruhová a kvůli únikům radiace bylo nutné odstínit i turbínu. Každý
palivový kanálek přitom musí být izolován od okolního prostředí. To s sebou
přináší množství svarů a větší riziko havárie v primárním okruhu. Rozteče
mezi kanálky jsou vyplněny moderátorem, kterým je v tomto případě zmíněný
grafit. Celý grafitový blok je uzavřen v tlakovém obalu z oceli ve kterém
cirkuluje helium a plynný dusík. K horkému grafitu se totiž nesmí dostat
vzduch.
Tato konstrukce reaktoru si vyžádala značné rozměry. Blok o výkonu 1000 MWe
měl aktivní zónu o průměru 11,8 metrů a výšce 7 metrů. Na druhou stranu
ovšem kanálovým řešením odpadla technologicky náročná konstrukce tlakové
nádoby reaktoru. K regulování chodu reaktoru se využívá celkem 211
regulačních tyčí, z nichž 30 (po havárii v Černobylu se toto číslo zvýšilo)
je havarijních a 147 lze ovládat ručně. Tento reaktor zároveň dovoluje
konstruovat bloky neobyčejně velkých výkonů. V Kurčatově ústavu se
připravoval reaktor o výkonu až 2400 MW. Dodnes je největším provozovaným
reaktorem typu RBMK - reaktor RBMK-1500 v jaderné elektrárně Ignalina. Již
konstruktéři reaktoru si uvědomovali, že reaktor má jeden zásadní
nedostatek, kterým je kladný teplotní koeficient reaktivity. Pracovníci
Kurčatovova ústavu tuto situaci popsali v popisu reaktoru následovně: "V
reaktoru RBMK se při zvýšení množství páry v reaktoru snižuje množství vodou
pohlcovaných neutronů a počet pomalých neutronů schopných štěpit dále uran
se tím pádem zvyšuje, protože hlavním moderátorem je grafit, jehož množství
v aktivní zóně je fixní. Tak vzniká situace nazývaná kladný parní (dutinový)
efekt. Zde je patrný markantní rozdíl od reaktorů VVER, kde takováto
vlastnost není!
Charakteristika reaktoru RBMK před rokem 1986
Záporné vlastnosti:
a.. Kladný teplotní koeficient, který ovšem dle představ musel být
eliminován řídící technikou (tlakovodní reaktory mají záporný teplotní
koeficient).
b.. Velké množství nezávislých kanálků, které musely být dokonale
utěsněny. Případný únik chladiva na grafit mohl zapříčinit vážnou nehodu.
Mezi přednosti reaktoru se připisovalo
a.. možnost snížení výkonu reaktoru - reaktor mohl standardně dlouhou dobu
dodávat výkon do elektrické sítě na úrovni například 70% nominálního výkonu.
Navíc regulace výkonu byla poměrně rychlá (tato situace souvisela s přímou
výrobou páry a s možností odstavit například jen ½ reaktoru)
b.. menší obohacení uranu, které bylo velmi technologicky a finančně
náročné (dáno grafitovým moderátorem, který minimálně pohlcuje neutrony).
c.. možnost výměny paliva za provozu - bez kompletní odstávky bloku (dáno
rozdělením palivových článků do nezávislých kanálků).
d.. vojenská výhoda - snadnější zisk vojenského plutonia-239 (vyplývá z
výše zmíněné výhody výměny paliva za provozu)
Historie jaderné elektrárny Černobyl
Plán na výstavbu jaderné elektrárny v Černobylu byl v Sovětském svazu
schválen počátkem 70. let 20. století. V roce 1972 bylo rozhodnuto, že
elektrárna bude vybavena reaktory RBMK. První dva bloky byly typu RBMK-1000
(1. generace) a byly otevřeny v letech 1978, respektive 1979. Po dokončení
prvních dvou bloků začala stavba dalších dvou bloků RBMK-1000 (2. generace).
Rozdíl mezi reaktory RBMK-1000 první a druhé generace spočíval především ve
změně uspořádání aktivní zóny, do které bylo na základě předchozích
provozních zkušeností přidáno několik regulačních tyčí (bloky první generace
měly 179 regulačních tyčí oproti 211 regulačním tyčím bloků druhé generace).
Dále se snížil počet palivových kanálků ze 1693 na 1661.
Celkově se rovněž změnil design budov elektrárny. Třetí blok elektrárny byl
dokončen a spuštěn v roce 1982 a čtvrtý blok v březnu 1984. Po jejich
spuštění se začalo se stavbou 5. a 6. bloku (rovněž RBMK-1000 2. generace).
Stavba těchto bloků byla zastavena po havárii v roce 1986 a již nebyla
obnovena. Celá stavba a provoz elektrárny byl poměrně dosti uspěchaný -
například 4. blok byl spuštěn bez provedení řady požadovaných fyzikálních a
technických testů. Po havárii 26. dubna 1986 byl zničen 4. blok. První blok
byl vážně poškozen havárií v roce 1991 a kvůli předpokládané ceně jeho
opravy nebyl již opravován. Druhý blok Ukrajina odstavila v rámci dohody s
Evropskou unií v roce 1996 a poslední 3. blok byl rovněž v rámci dohod
odstaven 21. prosince 2000.
Xenonová otrava - další důležitý činitel černobylské nehody
Ještě než se pustím do popisu samotné nehody, je nutné přiblížit pojem
xenonové otravy (anglicky xenon poisoning), protože tento fyzikální jev
sehrál při černobylské havárii rovněž důležitou úlohu. Co to tedy vlastně
je? Xenonová otrava je redukce reaktivity reaktoru v důsledku velmi vysokého
pohlcování neutronů v štěpném produktu Xe-135. Jedním z vedlejších produktů
vznikajících ze štěpení jader uranu U-235 nebo Plutonia-239 je tvorba jodu
I-135. Reaktorová fyzika vychází z toho, že jód-135 je běžný štěpný produkt,
který činí zhruba 6% z v reaktoru vzniklých štěpných produktů. Jelikož je
malá šance, že by jód absorboval neutron, není jeho výskyt z hlediska řízení
štěpné reakce významný. Ovšem Jód-135 má poločas rozpadu 6,7 hodin a
přeměňuje se postupně v xenon Xe-135 s poločasem rozpadu 9,2 hodin. Tento
izotop má neobvykle velký průřez pro absorbci neutronů. Jeho hodnota činí 3
500 000 barnů; oproti tomu Bor má pouhých 750 barnů a Uran-235 549 barnů (1
barn = 10-28 cm2). Xenon-135 se tak stává téměř dokonalým absorbátorem
neutronů (dokonce se tvrdí, že je to látka s nejvyššími absorbčními
schopnostmi) a je velmi důležitým činitelem ovlivňujícím reaktivnost v
aktivní zóně!
Při normálním provozu reaktoru je přítomnost xenonu-135 a jódu-135 v
rovnováze. Tato situace je daná tím, že probíhající štěpná reakce neustále
produkuje nový jód-135, který se mění v xenon-135 a ten se buď přirozeně
rozkládá na stabilní cesium-135, a nebo (častěji) pohlcuje neutrony a
přeměňuje se na stabilní xenon-136. Zde platí, že ani cesium-135 ani
xenon-136 již neutrony neabsorbují a šíření štěpné reakce tedy neovlivňují.
Pakliže ovšem drasticky snížíme výkon reaktoru a nebo reaktor odstavíme, je
rovnováha narušena a v reaktoru se začíná hromadit xenon-135, protože již
vytvořený jód-135 se stále přeměňuje na xenon-135, ale ten vlivem výrazně
menšího počtu neutronů v aktivní zóně zůstává v reaktoru a "nevyhoří".
Vrchol koncentrace xenonu-135 nastává zhruba po 12 hodinách od odstavení
reaktoru. To je dáno především poločasem rozpadu xenonu-135 (9,2 hodin). Z
tohoto důvodu není ani možné spustit krátce po odstavení opět reaktor -
xenon tomu prostě zabrání.
Havárie 4. bloku RBMK-1000 v Černobylu
25. dubna 1986 krátce po půlnoci začala směna operátorů 4. bloku černobylské
jaderné elektrárny provádět pokus, jehož cílem bylo ověření dodávek
elektřiny pro čerpadla primárního okruhu reaktoru po odstavení turbín bloku.
Podle teorie inženýrů a vědců se potřebná energie pro čerpadla (cca 6 MW)
měla získat ze setrvačného doběhu turbíny. Podle výpočtů to mělo být
dostatečné množství k udržení chodu čerpadel po dobu 50 sekund. Reaktor je
sice také vybaven dieselovými agregáty, ty však potřebují 45 - 50 sekund k
rozběhu na plný výkon. Proto měl být výkon získaný ze setrvačnosti
dostatečný na překlenutí mezery mezi vypnutím proudu a náběhem agregátů.
Předchozí testy ukázaly, že ačkoliv byla turbína schopná potřebnou energii
dodat, napájecí napětí čerpadel kolísalo a jejich chod tak nebyl uspokojivý.
Inženýři proto provedli změny v magnetickém poli regulátoru napětí. K
otestování změn měl posloužit právě připravovaný experiment. Plánovaný
průběh experimentu měl vypadat následovně: Nejprve se měl snížit výkon
reaktoru na 1/2 a mělo dojít k odpojení první ze dvou turbín bloku. Poté
mělo následovat další snižování výkonu až na 1/3, což byla takřka minimální
bezpečná hranice provozu reaktoru RBMK. Dále mělo následovat uzavření druhé
turbíny. Tento krok měl být zároveň signálem pro systém havarijní ochrany,
který měl současně automaticky odstavit reaktor. Poté měly být vyhodnoceny
výsledky testu.
Obsluha tedy podle plánu započala s plynulým snižováním výkonu reaktoru z
3200 MWt až na výkon 1600 MWt a následným odpojením první ze dvou turbín.
Pak byl ale test na žádost energetického dispečinku na 9 hodin přerušen a
dále v něm proto pokračovala jiná směna. Jak vyplynulo z vyšetřování
černobylské havárie, nová obsluha bloku v Černobylu nedostatečně chápala
fyzikální principy činnosti svěřeného reaktoru a například o principu
xenonové otravy (která se i vlivem odkladu testu stala aktuální) neměla
dostatečné znalosti. Tento nový tým tedy pokračoval v pokusu, při kterém
bylo nutno snížit tepelný výkon reaktoru zhruba na hranici 1000 MWt. Přitom
obsluha postupovala chybně a výkon klesl až pod hranici oblasti bezpečného
provozu (tato hranice se pohybovala kolem 700 MWt - po jejím dosažení začala
bezpečnostní automatika okamžitě odstavovat reaktor; operátoři ji ale
odpojili, přešli na ruční ovládání a pokusili se reaktor oživit a dokončit
pokus). Ani po přechodu na manuální ovládání reaktoru se nedařilo operátorům
udržet reaktor při životě a výkon dále klesal až na 30 MWt (pod 1%
nominálního výkonu), což znamenalo v podstatě úplné zastavení štěpné reakce.
Obsluha se pokoušela během této obrovské ztráty reaktivity zvýšit výkon tím,
že postupně vytahovala z aktivní zóny reaktoru regulační tyče (aby to bylo
možné, bylo nutno vypnout další automatické ochrany reaktoru). Chod reaktoru
v oblasti malého výkonu trval však již příliš dlouho, a tak se v aktivní
zóně začalo hromadit velké množství xenonu-135 a samaria-149, a proto na
úbytek tyčí v aktivní zóně reaktor nereagoval. Pracovníci velína si tuto
situaci nedokázali vysvětlit (nikdo z nich neznal přesné chování těchto
vzácných plynů a zkušení pracovníci na bloku chyběli). Obsluha proto
riskantně vytáhla z aktivní zóny postupně takřka všechny regulační a
havarijní tyče až nad přípustné limity (to bylo přísně zakázané a aby to
bylo možné, musela obsluha vypnout havarijní ochranu reaktoru. Po tomto
zásahu zůstalo v aktivní zóně částečně pouze 8 z 211 regulačních a
havarijních tyčí). Takřka úplná absence 200 tyčí znamenala přece jenom
značný úbytek absorbčních látek v aktivní zóně a reakce se začala pozvolna
opět rozbíhat. Operátorům se postupně podařilo zvýšit výkon reaktoru až na
500 MWt a dokonce považovali jeho chod za stabilní!
Začali proto s pokračováním experimentu. Uzavřeli druhou turbínu a odpojili
4 z 8 cirkulačních čerpadel primárního okruhu (reaktor ovšem pracoval dál,
protože havarijní ochrana, která ho měla odstavit byla odpojena). Potom,
když byl uzavřen přívod k turbínám, začal výběh rotoru. Kvůli zmenšení
průtoku páry ze separačního bubnu rostl tlak páry v aktivní zóně rychlostí
0,5 atm/s a celkový průtok chladiva skrz reaktor se začal snižovat kvůli
tomu, že pohony cirkulačních čerpadel byly napájeny z brzdícího generátoru.
Ve spojení s výrazným omezením cirkulace chladící kapaliny došlo k
opětovnému nárůstu teploty v reaktoru. Poměrně rychle stouplo hromadění a
tvorba páry v reaktoru. Situace se podstatně zhoršila tím, že se pára
dostala až do čerpadel, jejichž účinnost se tím pádem výrazně snížila. To
znamenalo další zhoršení oběhu chladící kapaliny v reaktoru a vedlo k
nadměrné tvorbě a hromadění páry v aktivní zóně. Nyní se projevil kladný
teplotní koeficient reaktoru RBMK. Nárůst páry tak vedl k značnému zvýšení
reaktivnosti. S tím jak se začala rozšiřovat štěpná reakce zvyšoval se i
počet moderovaných neutronů, které mohly štěpit xenon-135. Vlivem zvyšování
reaktivnosti tak xenon-135 ubýval a během několika málo vteřin došlo k jeho
"vyhoření", čímž reaktor přišel o prakticky jediný absorbátor neutronů,
který se v aktivní zóně nalézal. To zapříčinilo gigantické rozšíření
řetězové reakce a s tím spojený prudký nárůst teploty aktivní zóny zhruba na
desetinásobek konstrukční projektované hodnoty (postupný nárůst až na 35 000
MWt).
V této fázi si "vedoucí směny" uvědomil svoji chybu, stiskl tlačítko
nejvyššího poplachu (5. stupeň) a vydal pokyn k havarijnímu zasunutí
regulačních tyčí a nouzovému odstavení reaktoru. Bylo však již příliš pozdě.
Vysoká teplota v jádře reaktoru vedla ke ztrátě chladícího média, když se
veškerá voda přeměnila kompletně v páru. Nyní se ještě více projevoval
kladný teplotní koeficient, který řetězovou reakci dále mohutně posiloval.
Navíc poté, co obsluha vydala povel k havarijnímu odstavení reaktoru
okamžitým zasunutím havarijních tyčí do aktivní zóny vyvstaly další dva
problémy. Jednak vlivem obrovské teploty se již některé kanálky reaktoru
zdeformovaly natolik, že do nich nešlo zasunout havarijní tyče a potom
řídící tyče byly vysunuty nad maximální povolenou mez a jelikož tyto tyče
byly vybaveny na svých koncích grafitovým dílem, svým zasouváním do aktivní
zóny minimálně v první části reakci rovněž netlumily, ale podpořily
(Grafitová část regulačních tyčí sloužila pro lepší ovládání reaktoru za
normálního stavu, kdy se absorbční bórová část tyče nahrazovala moderační
grafitovou a pak teprve vodou. To umožňovalo při běžném provozu zvýšení
účinku zasunutí/vysunutí tyče. Se stavem do kterého operátoři reaktor
dostali se nepočítalo).
Výkon reaktoru tak dále stoupal a během chvíle se dostal až na 350 000 MWt
(zhruba stonásobek konstrukční projektované hodnoty). Ohromné množství páry
(tlak stoupal rychlostí 15 atm./s.) vytvořilo na reaktor obrovský tlak,
kterému jeho konstrukce nedokázala odolat a ten explodoval. Do reaktoru
vnikl vzduch, pára se dostala na rozpálený grafit a reakcí se zirkoniovým
povrchem palivových článků vznikla výbušná směs vodíku a kyslíku jejíž
následná exploze rozervala budovu reaktorovny a částečně i strojovny bloků.
Výbuch zabil 2 pracovníky elektrárny, kteří se nacházeli v blízkosti
reaktoru a dalších 26 zaměstnanců a hasičů zahynulo během likvidace havárie
v průběhu 26. dubna (většinou na následky radiačního ozáření). Další tři
podlehli zranění o několik dní později - jednalo se o pracovníky, kteří se
vydali zasouvat regulační tyče do reaktoru ručně. Prokázaný počet obětí činí
tedy 31 osob. Celkem na 750 tisíc lidí se účastnilo záchranných operací.
Úmrtnost mezi nimi je menší, než je ukrajinský průměr v dané věkové
kategorii.
Situace bezprostředně po havárii
Okamžitě po havárii 4. bloku nastala v elektrárně zajímavá situace, kdy
odpovědní zaměstnanci odmítali uvěřit tomu, že reaktor je zničen a mnozí
pokračovali v práci jakoby se nic nedělo. Tak došlo například k další
trestuhodné nedbalosti, kdy sousední 3. blok, který byl ve stejném komplexu
a byl výbuchem lehce poškozen byl odstaven až po pěti hodinách od neštěstí.
V té době již několik hodin bojovali hasiči s požárem na střeše a ve
strojovně 3. bloku, nádrže havarijního chlazení tohoto bloku byly přitom
poškozeny. Zbývající bloky, které měly se 4. blokem rovněž společnou
strojovnu a mohly být poškozeny byly odstaveny a zabezpečeny až po 24
hodinách od neštěstí. S ohledem na pokračující únik radioaktivních látek do
ovzduší byl reaktor zasypán z vrtulníků olovem, bórem, jílem a pískem a pode
dnem reaktoru byl narychlo vybudován tunel, zalitý dodatečnou vrstvou
betonu, aby se rozžhavené palivo nepropadlo do země. Jelikož v blízkém
atomovém městečku Pripjati stoupla radioaktivita proti přirozenému pozadí o
tři řády, bylo v neděli 27. 4. během tří hodin pomocí 1 200 autobusů
evakuováno 45 tisíc obyvatel Pripjati do bezpečí. Evakuace proběhla bez
paniky a byla posléze rozšířena na všechny obyvatele do vzdálenosti 30 km od
místa neštěstí. Kromě obyvatel se evakuoval i dobytek.
Změny provedené v konstrukci reaktorů RBMK po černobylské havárii
a.. Zvýšení množství havarijních tyčí ze 30 na 45 na úkor palivových
článků v aktivní zóně (samozřejmě 45 je počet u tohoto typu RBMK-1000)
b.. S tím související změna uspořádání aktivní zóny a drobné snížení
výkonu bloků
c.. Změna obohacení paliva uranem-235 z 1,8 na 2,4% (jako kompenzace za
změnu geometrie aktivní zóny)
d.. Znemožnění svévolného odpojení automatických ochranných systémů
reaktoru a znemožnění překročení konstrukčních omezení
e.. Modernizace počítačů řídících reaktory RBMK, především systémů
ovládajících regulační a havarijní tyče
f.. Úprava grafitového náběhu regulačních tyčí (s tím související i jejich
schopnost havarijního odstavení reaktoru nejpozději do 12 vteřin po vyvolání
signálu namísto dosavadních 18-20 sekund).
g.. Přidání dalších 80 pomocných absorbátorů neutronů
Celkově všechny změny přispěly ke snížení kladného teplotního koeficientu
reaktoru RBMK z původních +4,5 beta na současných +0,7 beta.
----- Original Message -----
From: "Pavel Kadečka" <pavel.kadecka@gmail.com>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Sunday, September 03, 2006 7:36 PM
Subject: Re: vetrne elektrarny
2006/9/3, Galloth <lordgalloth@gmail.com>:
> Zdravim,
> tak jak na to koukam, tak co dokument, to jiny Cernobyl. Ten dokument,
> ktery jsem videl ja hovoril o tom, ze to sice bylo staveno jako
> elektrarna, ale stavbu uspechali a nejake zkousky stavby uplne
> vynechali. Potom si v nem delali nejaky test (uz nevim na co) a opet
> to pokazili lide...
Ano to je pravda - jedna z hlavních příčin havárie bylo prý vyřazení
ochran kvůli nějakýmu testu - a s tím souviselo záměrný nastavení
reaktoru do neobvyklých podmínek (už si to nepamatuju, snad zvednutí
výkonu přes 100%).
Další informace o konferenci Hw-list