dalsi problem s rozvodem
Daniel VALUCH
daniel.valuch@wanadoo.fr
Pátek Říjen 13 09:52:16 CEST 2006
celkom zaujimavy problem, akurat mu velmi nerozumiem. Len pre objasnenie: Vo vasej rozvodnej sieti 230/400V si nameral signal o amplitude 1.5mV (milivoltu) s frekvenciou 0.005-0.04Hz. Je to spravne? A tento 1.5mV signal na 230V rozvode vam rusi pristroje?
Ste zapojeny cez transformator a 0.005Hz cez neho prelezie?
Ako ste to merali? Su nejake grafy ktore jasne ukazuju korelaciu 0.005Hz sinusovky s chybami merania vasich pristrojov?
...len sa pytam na ujasnenie, pac tie hodnoty sa mi zdaju neuveritelne :-) Ale na druhej strane chapem, pac sme mali podobne problemy s kolisanim energie (0.1%) v urychlovaci LEP, na ktore nevedeli dojst co to robi. Vsetko bolo pravidelne, cez den, cez vikendy, pri zmene casu sa zmenila perioda a nakoniec na to dosli ked strajkovali francuzski zelezniciari. Rusenie a chyba energie zmizli :-) Boli to spatne zemne prudy od vlakov TGV. Napriek tomu ze zeleznica ide dobrych 10km od cernu a masina je 100m pod zemou :-)
b.
> Message du 12/10/06 21:56
> De : "Simon Cihelník" <hwkonfera@seznam.cz>
> A : "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Copie à :
> Objet : dalsi problem s rozvodem
>
> Po nedavno vylicenem problemu s poklesem napeti pri spousteni
> vysokoprikonovych spotrebicu v nasich firemnich rozvodech tu mam dalsi
> problem. Po rozvodech se nam siri sinusovy signal s f v rozmezi od asi 0,005
> Hz az do asi 0,04 Hz (perioda tedy v desitkach sekund az jednotkach minut)
> modulovany sinusoidou 50 Hz. Amplituda je kolem 1,5 mV a je pomerne presna
> (na rozdil od periody, ktera se zcela nepravidelne meni). Nekdy je to
> nekolik velkych sinosovek superponovanych a vysledkem je jeden dlouhy
> "burt". Postupne jsme povypinali vsechny mozne spotrebice, ale marne.
> Modulovana slozka "zmizi", pokud zarizeni napajim UPS, ale ne zcela, pouze s
> utlumem asi 35 - 45 dB (ale to jsem pod rozlisovaci schopnosti zarizeni...
> viz dale). Nemam tu ani spektrak, ani nic jineho, nez zarizeni, kteremu
> tento signal vadi (aquisicni karta ke kapalinovemu chromatografu), na kterem
> vse detekuji.
>
> Vedel by nekdo, cim muze byt podobny kmitocet v uvedene amplitude
> generovan?? Nebo jakekoliv rady, tipy, co s tim?
>
> Diky, Simon Cihelnik
>
Další informace o konferenci Hw-list