Vladimír Anděl vaelektronik@mirnet.cz
Pátek Říjen 13 09:28:13 CEST 2006


coz je rada nad zlato, pokud se jedna o trapezovy prubeh. Pochopitelne
nejaky LC filtr by to vyresil, ale te medi a zeleza tam bude :-)

Myslim ze pro ziskani ucinnosti je dobre predevsim pouzit sinusovy prubeh
(vyssi harmonicke se snazi s motorem tocit uplne jinou rychlosti) a menic s
dobrou ucinnosti. Potom se da predpokladat ze i ta jalova slozka bude s
rozumnou ucinnosti prevedena zpet na DC stranu a na ucinnosti se tolik
neprojevi. Taky by stalo za uvahu, pokud nepotrebujete plny vykon cerpadla,
popremyslet o snizeni kmitoctu a ve stejnem pomeru vystupniho napeti menice.
Andel

----- Original Message ----- 
From: "Lubor Otta" <butan@geoinvest.cz>
To: "'HW-news'" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, October 13, 2006 9:02 AM
Subject: RE: [OT] UPS na cerpadla


Doporučilbych pečlivě vykompenzovat jalový proud čerpadel baterií kondíků.
Klesne vám spotřeba z baterie.
Lubor

----------
Od: Jaroslav Buchta
Odesláno: 12. října 2006 19:29
Komu: 'HW-news'
Předmět: RE: [OT] UPS na cerpadla

<<Soubor: ATT00001.htm>><<Soubor: ATT00002.txt>>
Tak dalsi pokrok, cerpadla na to bezi ALE:
- baterka prd vydrzi, bezelo to cca 5 minut, ted jsem dal novou baterku,
nabijim a zitra uvidim. Ty cerpadla berou tak 3x50W, tak se asi neni
cemu divit, koupim novou baterku do auta a ta stara jeste na tohle snad
poslouzi. Jsem zvedavy, jak to bude ta UPS dobijet, ale je "pujcena" (je
celkem jedno kdy ji vratim a uz vubec v jakem stavu, tak se bude
testovat ;-) )
- prubeh vystupniho napeti nic moc, cerpadla docela bruci a nevim jak
moc jim to vadi??? Prutok vody je mensi, ale to celkem nevadi, jen nevim
jestli v dusledku tvaru nebo hodnoty napeti (merak ukazuje prirozene
kraviny)
- propojrni N zda se nevadi, jen se to musi propojit spravne ;-)

Tak to jsou zatim zkusenosti, ted by me zajimalo, jestli nekdo vi co to
dela s tim cerpadlem. Predpokladam, ze tam budou nejake schody, uvnitr
je velke trafo a 2 spinaci tranzistory s minimalnim chladicem.

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Sunday, October 08, 2006 9:22 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: [OT] UPS na cerpadla


Tak jsem trosku pokrocil, teda v tom smeru, ze jsem si zatim sehnal UPS
APC CS 350. Ted to potrebuju zapojit, nejlepe tak, ze N pro vstup a
vystup bude propojen, at nemusim delat chaos v rozvadeci.
Muzu to normalne propojit? Meril jsem, ze PE je propojen (to
neprekvapi). ale L a N jsou propojeny se siti kdyz je ONLINE,
predpokladam relatkem, kdyz bezi na zalohu, tak to vypadaplovouci ???
Myslite, ze je dobry napad to propojit? (samozrejme spravne, jinak se
asi UPS rozlouci s relatkem ;-) )

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Thursday, October 05, 2006 9:09 AM
To: 'HW-news'
Subject: [OT] UPS na cerpadla


Zdravim, potreboval bych zalohovat 3 klasicka obehova cerpadla topeni
(kazde asi 60W, nevim jaky je charakter zateze, predpokladam dost
indukcni ale kdo vi? )
Mam zamer pouzit klasickou UPS treba APC Back-UPS CS 350I, bude to
fungovat? Nebo radsi vetsi vykon (rezerva kvuli uciniku a rozbehovemu
proudu)?
Da se zapnout bez pritomnosti sitoveho napeti?
Jak je to u soucasnych typu s vymenou baterii (cetl jsem nejake story o
kalibraci a nedostupnem servisnim kodu...)?
Asi bych to pripojil na vic externich AKU nebo autobaterii - zkousel to
nekdo?

Dik za kazdou radu, zkusim nejakou pujcit na vyzkouseni, ale spis budu
muset rovnou koupit.