dalsi problem s rozvodem
Simon Cihelník
hwkonfera@seznam.cz
Čtvrtek Říjen 12 21:55:30 CEST 2006
Po nedavno vylicenem problemu s poklesem napeti pri spousteni
vysokoprikonovych spotrebicu v nasich firemnich rozvodech tu mam dalsi
problem. Po rozvodech se nam siri sinusovy signal s f v rozmezi od asi 0,005
Hz az do asi 0,04 Hz (perioda tedy v desitkach sekund az jednotkach minut)
modulovany sinusoidou 50 Hz. Amplituda je kolem 1,5 mV a je pomerne presna
(na rozdil od periody, ktera se zcela nepravidelne meni). Nekdy je to
nekolik velkych sinosovek superponovanych a vysledkem je jeden dlouhy
"burt". Postupne jsme povypinali vsechny mozne spotrebice, ale marne.
Modulovana slozka "zmizi", pokud zarizeni napajim UPS, ale ne zcela, pouze s
utlumem asi 35 - 45 dB (ale to jsem pod rozlisovaci schopnosti zarizeni...
viz dale). Nemam tu ani spektrak, ani nic jineho, nez zarizeni, kteremu
tento signal vadi (aquisicni karta ke kapalinovemu chromatografu), na kterem
vse detekuji.
Vedel by nekdo, cim muze byt podobny kmitocet v uvedene amplitude
generovan?? Nebo jakekoliv rady, tipy, co s tim?
Diky, Simon Cihelnik