[OT] Jak moc vadi poskozena izolace pod omitkou
Jaroslav Buchta
buchta@compelson.cz
Neděle Říjen 1 08:34:07 CEST 2006
Myslim, ze proudovy chranic na svetelne okruhy tam neni - mam dojem, ze
je jen na koupelnu a venkovni zasuvky, ale jeste to proverim.
Ten kabel vede dost divoce, ale mam podezreni, ze zednici ho museli
prorazit nekde kolem dveri (od vypinacu dolu), kdyz delali omitky, v
podlaze jsem to pred betonovanim kontroloval. S tou kapacitou to zkusim,
I kdyz se obavam, ze bude dost mala = blbe meritelna. Rad bych v tom
miste hlavne zkontroloval ostatni kabely.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of jan.kuba
Sent: Saturday, September 30, 2006 7:34 PM
To: HW-news
Subject: Re: [OT] Jak moc vadi poskozena izolace pod omitkou
...a pokud nevite, kudy kabel vede, je tady jeste moznost pouzit
"vyhledavac vedeni" Pred casem tu slo schema. U nas se vzil nazev
kukacka. Bude to "kukat" az k prerusenemu dratu.....
> Najdete to kupodivu docela snadno: odpojte kabel který obsahuje
> přerušený vodič na obou koncích, ty nepřerušené vodiče na obou koncích
> spojte a pak změřte kapacitu mezi přerušenými díly drátu vůči tomu
> nepřerušenému zbytku - stačí DMM. Poměr kapacit je stejný jako poměr
> délek. Před týdnem jsem takhle vytrhl trn z paty sousedovi - vyšlo to
> na dva centimetry přesně.
>
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list