Jeste dotaz k bezpecnosti toroidniho trafa v neuzemnenem zarizeni
Petr Simek
psimek@jcu.cz
Čtvrtek Listopad 23 20:13:10 CET 2006
On Thu, 23 Nov 2006, Marek Peca wrote:
> Takze to ted vidim nasledovne:
>
> 3polovy sitovy konektor, z nej PE na stineni trafa, L a N pres
> spinac, pojistkove pouzdro a termistor NTC500, zalite (nebo jinak
> zabudovane) pospolu v kusu plastu, povedou vzduchem v dvojite buzirce
> na primar trafa.
Jen by mne zajimalo co tomu rekne prvni revizak az bude merit odpor
mezi plechovou bednou a PE. Myslim ze ten pristroj nema sanci projit
pres dnes povinne opakovane revizni zkousky zarizeni. Tedy pokud to
bude nekde v kancelari a zamestnavatel je provadi.
> Marek P.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek@jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list