Take si dovolim par poznamek.
 
Boilery a podobne tlakove nadoby se delaji valcove z duvodu vetsi odolnosti
pri namahani tlakem. Valcova stena se nevybouli, na rozdil od rovinne.
Nedokazu tak uplne posoudit jak moc tlakova je 200kPa, teoreticky to je tlak
cca 14t nad dno vasi nadoby a to bych jiz videl na klasicke bombirovane dno,
ktera se pouzivaji u boileru. Zamyslete se, zda skutecne potrebujete tak
"velky" tlak, stejne budete muset osadit havarijni termostat na rekneme 95C
jinak receno, maximalni provozni tlak v nadobe bude tlak vznikly zmenou
objemu v dusledku ohrati vody z ~7 na ~95 + tlak, ktery dokaze vytvorit
obehove cerpadlo + nejake rezerva to by mel byt tlak v expanzce a provozni
tlak nadoby.
Pokud jde o vyrobu, bylo by idealni sehnat plech 3m x 2m ¨bude to mene
pracne a hlavne chte nechte cim mene svaru tim lepe. Nicmene netusim, zda
tento rozmer nekdo prodava.
Dalsi problem budou armatury na pruchod vymeniku, ale jiste neco pujde
sehnat.
Izolace nohou, mozna pertinaxove podlozky nebo proste cely zasobnik postavit
na nejaky izolant, chce to myslet na dostatecnou plochu nohou, po napusteni
to bude mit skoro 2t !
 
Pokud by to slo z tlakovych duvodu  asi bych volit nadobu ve tvaru kvadru
0,8 x 1 x 2m , je to skladnejsi a lepe se to izoluje a teoreticky to proleze
dvermi.
 
Poznámka na závěr zamyslete se nad tím co udělají kovy na svém styku at již
jde o nerez/Cu tak ostatní kovy v otopné soustave !
 
 
 
 
 
 
 
 
Cas od casu se zde probira topeni, tak snad nebudu total OT.
Vymyslim topeni a ohrev TUV do sveho budouciho domu, tepelne ztraty cca
4.5kW teplovzdusne topeni s rekuperaci. Aktualne resim, zda se mi vyplati
instalovat integrovany zasobnik tepla. Komercne dostupne zasobniky jsou az
neskutecne drahe a tak bych si ho rad nechal postavit u kamarada ve firme.
Vzhledem k tomu, ze zasobnik chci umistit do sklepa, nepripada moc v uvahu
jeho vymena po x letech a jeho zivotnost by mela byt pokud mozno neomezena.
Ma uvaha je proto nasledujici:
Skruzit tri tabule nerez plechu 2 x 1m x 2mm, z nich svarit valec o prumeru
0.95m (hruby obsah 1.4m3), Na oba konce privarit rovne viko + nejakou nosnou
konstrukci.
Do horni casti smotat vymenik na TUV , prumer trubky 22mm cca 100m tim
ziskame vymenik o plose 6.9m2 , ve spodni casti dalsi vymenik pro TC nebo
krbovou vlozku, solar povazuji za ekonomicky nesmysl. Zde by myslim stacila
ploch cca 2 m2 .Do horni poloviny pridat jedno a do dolni dve topna telesa s
vykonem celkem rekneme max. 10kW. Dale tri merici jimky z 7mm trubicky pro
teplomery a jednu pro havarijni termostat. Plus samozrejme v horni casti
odvod a dole privod vody pro teplosmenny vymenik teplovzdusneho topeni a
mozna podlahovky v koupelnach.
1. Je to velky nesmysl, respektive doporucili byste jine reseni?
2. Povazujete za nutne pouzit nerez, v zasobniku bude obihat stale stejna
voda a teoreticky by v ni nemel byt kyslik.
3.Je sila plechu 2mm dostatecne respektive neni zbytecne silna, provozni
tlak cca max 200kPa , hmotnost samotne vody cca 1395kg ?
4. Kde sehnat v metrazi Cu respektive nerezove trubky pro smotani vymeniku?
5. V neposledni rade, je nekde na netu k dispozici aktualni cenik elektriny
v CR, nejake prehlednejsi podobe nez ho aktualne vydava CEZ, o jehoz
prehlednosti si myslim neco nepekneho. 
6. Jak resit zaizolovani, idealni by bylo udelat okolo Mireleonovy plast a
vyplnit PUR, ale pri cenach PUR to je a financni sebevrazda, tak bud vatu
nebo sypany EPS. Nicmene porad zde je problem s izolovanim nosnych nohou.
Omlouvam se za dlouhe OT
7. Doporucte vhodna topna telesa? 
 
Tom
 
P.S. Aby to nebylo zcela OT  az jednou bude cas, udelam k tomu nejaky MCU
sledujici energii obsazenou v nadrzi a podle rocniho obdobi a pouziteho
druheho zdroje tepla bude ridit dotapeni elektrinou.