OT: kondenzátory X a Y
Petr Tošovský
PetrTosHW@PTmodel.cz
Neděle Listopad 12 12:11:41 CET 2006
Koukni sem*
http://www.urel.feec.vutbr.cz/EncyklopedieEMC/index.php?soubor=4.2.htm
Odrušovací kondenzátory třídy X* jsou určeny pro použití tam, kde jejich
průraz nemůže ohrozit bezpečnost lidského života. Velikost kapacity
kondenzátorů třídy X není omezena a volí se z hlediska konkrétních
potřeb při odrušení. Kondenzátory třídy X se dále dělí na podtřídy X1 a
X2. Kondenzátory X1 se používají tam, kde je nebezpečí výskytu
přepěťových špiček větších než 1,2 kV. V případě menších přepětí se
užívají kondenzátory X2. *Odrušovací kondenzátory třídy Y* se zapojují
mezi fázový a ochranný vodič či uzemněný kryt přístroje všude tam, kde
je omezena přípustná hodnota unikajícího (svodového) proudu. Mezi
"živými" částmi a ochranným vodičem či krytem přístroje musí být tedy
připojen výlučně odrušovací kondenzátor Y o hodnotě nejvýše 10 nF pro
svodový proud 0,75 mA a nejvýše 50 nF pro proud 3,5 mA.
Tosa
Saša Svobodová napsal(a):
> Hezké nedělní poledne :-)
>
> chtěla jsem se zeptat co to jsou X a Y kondenzátory ? Četla jsem o
> nich v souvislosti s filtry proti rušení, ale nějak nevím co to je a kde
> když tak hledat informace. Všude jsem jen viděla toto označení X a Y.
> Myslím si že to je něco s jejich přívody, ale to je jen doměnka.
>
> Může mi prosím někdo poradit co to ve skutečnosti je a případně kde
> se o tom dočtu více ?
>
> Moc děkuju :)
>
>
Další informace o konferenci Hw-list