Do ceho zalit toroidni transformator?

Vladimír Anděl vaelektronik@mirnet.cz
Úterý Listopad 7 20:01:52 CET 2006


No ja myslim ze tam budete mit jina kriticka mista. Pokud mate toroidni
trafo, mate na vrchu sekundar a ten nepotrebujete extra izolovat proti
kostre. Izolaci mezi P a S ve trafu neovlivnite a pokud je trafo
bezpecnostni a neni cinske :-) vyrobce to vyresil za vas a dobre. Primar je
z toroidu vyvedeny ve dvojite buzirce (jedna na kazdem dratu a jedna pres
oba) a jestli se bojite, muzete na to jeste navleknout smrstivou. Je ji tam
davam taky :-) Dobre je dodrzet pozadavek normy (nevim jestli v takovych
zarizeni, ale v rozvadecich) na prostorove oddeleni maleho a nizkeho napeti.
Okolo sitoveho konektoru (GSI s pojistkou), ktery ma volne pristupne pajeci
spicky a u ktereho propojky k pojistce stejne nezaizolujete, je dobre udelat
kryt z nejakeho plastu. Jednak si tam nesahnete az se v tom budete hrabat a
taky nehrozi pruser kdyz vam nekde v zarizeni upadne drat a bude tam
plandat.

Andel

----- Original Message ----- 
From: "Marek Peca" <marek@tynska.cuni.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Tuesday, November 07, 2006 11:36 AM
Subject: Re: Do ceho zalit toroidni transformator?



Chtel bych kvuli izolacnim vlastnostem. Rad bych mel DDS v plechove
krabicce, ale plovouci, tj. neuzemnene na kolik (uzemnene ale na zem
DDS). Sitovou cast bych mel rad proto opravdu bytelne zajistenou.

Zdravi Marek P.

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list