[OT] Topeni - regulace - plynovy kotel

Jozef Racek jozef.racek@unit.sk
Úterý Listopad 7 10:53:08 CET 2006


Pavel Krejci wrote:
> Zdravim,
> zatim nemam bohuzel cas oblejzat kotel nejak systematicky, dalsi update:
>
> -Typ kotle je protherm a visi na zdi
> -Typ bojleru je protherm a stoji na zemi
> -Nenasel jsem zadny lehce dostupny stitek, dokumentace neznamo kde
>
> Nyni:
> 1. Maximalni teplota v bojleru pri termostatu na max je cca 65-67 stupnu 
> a porad se hlasi o dohrati (termostat na max byl 24h) -> proto netopil 
> do mistnosti
>
> 2. Stahnul jsem termostat na bojleru na cca 60C aby prestal chtit 
> dohrivat -> uz mame teplo a celkem to sedi s nastavenou teplotou na 
> pokojovem termostatu :o)
>
> 3. Po stazeni bojleroveho termostatu pod onech 65-67C je kotel 
> samozrejme zticha, pokud je zaroven teplo v mistnosti. Teplota na kotli 
> spadne ze 70C na onech 65C a pokud provedu totez na treba cca 50C a 
> odpustim teplou vodu, spadne teplota na kotli take na 50C (asi by nemelo 
> prekvapit, kdy ani radiator ani bojler nechteji pritopit)
>
> 4. Tlakomer na kotli ukazuje 1.5atm pokud se dohriva bojler, pokud se 
> dohrivani vypne a nedohriva ani topeni do mistnosti, tlak vyleze na 2atm
> (nemam overeno jaky je tlak kdyz hreje jen do radiatoru)
>   
Tlakove zmeny na tlakomeri kotla su v zavislosti od cinnosti cerpadla a 
jeho umiestnenia.
Ak je cerpadlo na "vratnej vode" - privod "studenej" vody z radiatorov a 
bojlera,
tak pri jeho cinnosti tlak na kotli stupne. ( to byva castejsie 
umiestnenie cerpadla)
Ak je na teplej vode - vystup z kotla. tak pri jeho cinnosti tlak v 
kotli poklesne
= prejavuje tlakova strata prietoku
Merac tlaku na kotli ukazuje hydrostaticky tlak v klude a hydrostaticky 
tlak  [ + | - ] tlakova strata
pri obehu kvapaliny = znamienko v zavislosti od "smeru" tlacenia 
cerpadla, kludne to moze byt 0.5 atm.
Pri uzavretom systeme (expanzomat) sa tlak meni aj s teplotou.
Ta cervena rucicka ( pristupna zvonku) je
"poznamkova rucicka = pamat pociatocneho tlaku." = vhodna na kontrolu, 
alebo napustanie - pri napr chaldnom systeme (20C)
sa uzavrety sysem natlakuje na urcitu hodnotu ( ukazuje obycajne cierna 
rucicka vo vnutri ) a ked je vsetko v  poriadku,
tak sa natoci cervena rucicka " do zakrytu".
Ked v prevadzke dojde k nejakym zmenam  - "kvapkajuci radiator" a cast 
vody zo systemu
odide ( kvapkanie, mikroskary = odparovanie bez viditelneho kvapkania a 
pod. ) tak treba vodu do systemu dopustit
( pri podobnych podmienkach ako bolo prvotne napustenie ) aby sa cierna 
rucka dostala do zarytu s cervenou.

> Dotazy:
> #1 Jaka by mela byt maximalni dosazitelna teplota v bojleru? cekal bych 
> okolo 80C
>   
Standardne sa bojler nastavuje na 50-60 C - z dovodu ekonomiky a 
nebezpecenstva obarenia horucou vodou
Kotol v takom pripade sa nastavuje na cca 70-80 C - aby bola mozna 
"rozumna tepelna vymena"
Fyzika plati stale - cim je mensi rozdiel teplot, tym je prestup tepla 
pomalsi a ohrev chladnejsieho telesa dlhsi.

> #2 na jakou teplotu by se mel cca nechat vyhrivat bojler? Nejak jsem 
> pocital, ze vyssi teplota mi umozni domichat vic studene a tudiz se 
> tepla pomaleji spotrebuje.
>   
To je pravda, ale su vyrazne vacsie straty, takze ekonomika v tomto 
pripade nie vhodna...
Ak by ste chceli v bojleri 80 C, museli by ste kurit vodou s teplotou 
minimalne 90 C - co je dost vela...( tkaze termostat na kotli nastavit 
na cca 90C a viac)
Ak je teplota na termostatoch bojlera a kotla takmer rovnaka, alebo ak 
je na kotli dokonca nizsia, ako na bojleri, tak
vam trojcestny ventil neprepne kurenie do radiatorov nikdy ( ohrev TUV 
mava standardne prednost) a kotol zacne cyklovat ( castespinanie a 
vypinanie)
> #3 Vypada to teda, ze je bojler nejakym zpusobem ne zcela v poradku?
>
>
> Diky moc. Snad uz se tenhle off topic blizi k zaveu.
>
> PK
>
>   