Prevodnik RS232-RS485
Martin Hanek
martin.hanek@centrum.cz
Pondělí Listopad 6 07:52:47 CET 2006
To je samozrejme podminka aby Vam to pres RS485 jelo.
Zarizeni ma RS485, tam uz je to urcite vyresene, ale u PC budete mit
prevodnik RS232-RS485 a tu linku 485 musite "prehazovat" na vysilani a
prijem podle toho co se bude dit:
- vysilam z PC - prepnu prevodnik na vysilani
- cekam odpoved od zarizeni - prepnu prevodnik na prijem (v tomto stavu
by mohl byt vlastne porad a na vysilani si jej prepnete jen kdyz budete
chtit z PC vysilat)
Prepnuti lze udelat vice zpusoby:
- napr. ovladacim programem v PC, treba signalem RTS
- automaticky monostabilnim klopakem
- automaticky jednoduseji pomoci par odporu kondiku a diody
Martin Hanek
Martin napsal(a):
> no jedna se o komunikaci pozadavek-odpoved cili nebude nejspis soucasna
> nevim nerozumim tomu, mam udelat zarizeni komunikujici na rs232 se zarizenim
> ktere ale ma rs485 :)
> a neptejte se me proc :)
Další informace o konferenci Hw-list