pokud je ten kotel řekněme 5-6 let starý tak kondenzační nejspíš nebude,da
se to poznat i z toho jaký má komín - pokud vím kondenzační kotle jsou pouze
turba (ventilátor v komíně,trubka přes zeď)
Jinak nové kotle se dělají už většinou z nerezi,ať sou kondenzační či ne,
je to o tom, aby mohl jet i na nizssi teplotu. Mam doma stařičkou destilu
Ocelota - ted sem si na i po 10letech poprvé volal servismana kvuli
vycisteni,protože na ni 10let nikdo nesah. Mam tam kratky okruh ,nastaveny
na 70°C rizený komexthermem s duomixem (ekviterm) Servisak se divil,že
kotel v podstatě nebyl rezavý,na výměníku je dosud i barva,pouze jsme ho
vyfoukali,nastavili tlak plynu a jede jako za mlada :-) (nooo byl trošku
zanesený hořák tak to při startu divně blafalo :-)
- co se týče toho zásobníku na TUV - prý se to dá vyčistit louhem,nebo octem
atd... proste chemicky rozpustit
soused čistil Quadrigu (plynový bojler) delal ve sklepě a to nedoporucuju
:-) zacal mu rezavet vercajk v dílně. To čištení hodně zaleži na možnosti
jak to jde rozebrat,jenže se obavam.že ty novější nemají žádnou přírubu. Co
se týče nového zásobníku tak ty nejlevnější ,nejobyčejnější české z Dražic
stojí asi 4-5kkč tak to zase není tak moc. Jinak se dají koupit ji nejaké
vymakané kde se kamen neusazuje - je v tom jakýsi nerezový vnitřek jakoby z
vlnitého plechu a ten ruzne dilatuje vlivem tepla a tim ze sebe "oklepava"
vodni kamen a nebo je tam nejaka anodova ochrana (netusim jakto funguje ale
pry se ta elektoda musi kazdy rok menit)
- jeste jedna vec jak jste psal,že jste prisli domu a tam byla zima,měl jste
se mrknout jestli ma bojler pozadavek na ohřev,to by pak korespondovalo s
tim co sem rikal.
- jak jednoduše ověřit to zalepení vodním kamenem netuším - pokud to nejde
rozebrat tak asi těžko, ješte by snad mohla byt zavada na tom servu,ale to
byste poznal protože při přetočení by se neprohřál celý okruh bojleru i se
zpátečkou. Což lze jednoduše osahat ;-)
DJ
----- Original Message -----
From: "Pavel Krejci" <krepa.hw@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Sunday, November 05, 2006 2:19 AM
Subject: Re: [OT] Topeni - regulace - plynovy kotel
>
> Tohle je urcite spravne (pokud kotel není kondenzacni). Kotel musí mit
> teplotu nejmene 70°C, aby spaliny nekondenzovaly na jeho povrchu. Diky
> obsahu
> siry a dusiku v plynu totiz spaliny jsou dobrou smesi kyselin, ktere si
> krasne na plechu kotle pochutnavaji. Kondenzacnio kotel se lisi svoji
> konstrukci, ale zejmena tim, ze je udelany z dobreho nerezu. Proto pak
> muze
> jet na nizke teploty a vyuzit tak lepe spalne teplo.
>
Aha, sice netusim, jestli je kotel kondenzacni, ale budu o brat jako
kotelnicky axiom. :o)