NTC v primaru trafa

Tomáš Hamouz hamouz@alsoft.cz
Středa Květen 31 09:14:08 CEST 2006


G> Nevim jestli to bylo pochopeno spravne. Termistory budou v serii s
G> primarem toroidu. Avsak vuci sobe budou termistory paralelne. Kdyz to 
G> bude spravne dimenzovano tak nevidim duvod proc by to melo delat 
G> ohnostroj, paralelnim spojenim jen snizim proudove zatizeni. Tim sice 
G> trosku klesne samovyhrivaci teplota kazdeho PTC a vzroste jejich odpor,
G> nicmene v paralelni kombinaci bude stale velmi nizky. A aby to bylo 
G> symetricke tak je potreba je tepelne vazat, tj. aby se mohli orhivat 
G> kdyztak navzajem (aby nebyl pretizen jen jeden PTC).

Chtel jste jiste napsat NTC.

Termistory urcite nebudou stejne, jeden se zahreje rychleji, snizi
svuj odpor, tim jim bude protekat vetsi proud nez ostatnimi, tim
rychleji se bude zahrivat, jeste snizi svuj odpor...
Veskera zatez bude na tom nejrychlejsim.

Tepelna vazba mezi nimi nemuze fungovat, cely proces rozberu trva
jednoty sekund a neni mi jasne jak chcete udelat dostatecne rychly
prenos tepla mezi nimi.

Tomas


G> Zkusim ty kousky co prodavaji v GES.
G> * NTC-236 5R0/4,5A    [Výrobce: EPCOS] *        * *
G> NTC termistor 5R0/4,5A/265VAC Disk 11,5mm/RM 5,0mm


G> * SC13 5R0/5,0A    [Výrobce: SUMMIT] * 	* *
G> NTC termistor 5R0/5,0A/265VAC Disk 13,0mm/RM 7,5mm


G> LP.



G>      



G> Paralelne neeeeee :)) Tedy pokud nedelate ohnostroj.
G> AZE


G> Mam taky trafa co davaji 800VA a 1200VA. Tam je to jasne, ty 800VA 
G> startuji v pohode pomoci 8R2 odporu a cca za 2-5s se to zkratuje rele.
G> Ale ted nejak neni cas na vyrobu startovaciho modulu, tak to chci 
G> vyresit tim PTC. Kdyz uz to EZK doporucuje.
G> Dneska mi kolega rikal ze kdyz je PTC nazhaveny tak muze mit odpor 
G> 0,2ohm , coz by nemuselo byt takovy problem. Ted uz jen najit takovou 
G> vhodnou nahradu :) . Prinejhorsim muzu dat tech PTC paralelne vic.