> > Nechci delat objednavkudo EZK kvuli 1ks, ani stavet slozity zapojeni
> > sotfstartu s rele.
> > Poradite mi s vyberem toho NTC? ... mam toroidni trafo 500VA ,chci do
> > primaru vybrat vhodny NTC, nejlepe ze sortimentu GME.
> > (resp. nahradu za NTC 3.4A http://www.ezk.cz/termistory.htm ). S tim ze
> > proudy v primaru jsou bezne 1,5-2A.
> > V GME maji s max.zatizenim 0,45W ...takze jsem dost zvedav jak si s tim
> > vystacim :(
>
> Otazka je ktery mate na mysli, ale z vlastni zkusenosti kdyz jsem dal
> jeden
> takovy maly (0.45W) 10R do primaru spin. zdroje tak z nej zacaly srset
> jiskry pri zapnuti. A je fakt ze u tech malych napeti nepisou jako u tech
> velkych.
Dava se tam 2x cca 27R/10W a vyuziva se toho, ze za dve sekundy se to
nestihne spalit. Kdyz nezafunguje preklenovaci rele, je o zabavu postarano,
protoze ztrata na odporu je nekolikanasobna, pri trafu 1000VA klidne 100W.