NTC v primaru trafa

Marek Sembol hwm.land@gmail.com
Úterý Květen 30 09:26:00 CEST 2006


Jde o snizeni proudoveho narazu pri zapnuti - nez se nabijou kapacity
za usmernovacem. Zvlaste okate je to u toroidu.
Po zapnuti je termistor studeny a omezuje proud. Tim zabrani (omezi)
proudovy naraz. Jak se zahreje, jeho odpor klesne a uz nema vliv na
dalsi funkci.
Marek

On 5/30/06, GT5 <gt5@seznam.cz> wrote:
> Zdravim,
> pomuzete mi nekdo vysvetlit jak pracuje zapojeni NTC termistoru v
> primaru trafa? ma to snizovat proudovy naraz.
> Konkretne fy EZK to pouziva v zesilovacich.
>
> Chapal bych kdyby se jednalo o PTC, tam by funkce byla logicky
> pochopitelna...prekroci li se proud, PTC se zahreje vic, vzroste odpor a
> tim klesne proud do primaru.
>
> LP.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list