Re: Délka prodlužovačky 220V

Martin Zaruba swz@volny.cz
Středa Květen 24 08:30:36 CEST 2006


Mel by to byt pevny kabel.
Jednofazovym kompresorem o vykonu 1500W potece proud 1500W/230V=6,5A.
Protoze je privod tam a zpet, je celkova delka 1000m.
Pokud pripustite ubytek napeti 10%, t.j. 23V, muze mit vedeni odpor max
23V/6,5A=3,5Ohmu.
Merny odpor medi je asi 0,018 Ohmu pri delce 1m a prurezu 1mm2.
Minimalni prurez je tedy 0,018/3,5*1000=5,1mm2.

To je hodne silny kabel.
Existuje CYKY 2 x 6, VOC je ale asi 20Kc/m nebo 4 x 2,5 za asi 13Kc/m, kde
by se daly spojit dve a dve zily paralelne. I tak ale je to kabel za cca
6500Kc.


Pokud jde o elektrocentralu, zalezi na tom, jaky rozbehovy proud ma
kompresor. Odhaduji tak 3kW centrala by to snad zvladla.

Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Jan Novák" <jnjn@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, May 24, 2006 7:11 AM
Subject: Délka prodlužovačky 220V


Je možné použít prodlužovačku dlouhou 500 metrů? Pokud ano, tak s jakým
průřezem? Bylo by to pro kompresor 1500W. Případně jaký minimální výkon by
měla mít elektrocentrála, aby kompresor utáhla?

Díky.

_______________________________________________