Při použití elektrocentrály pozor na rozběhový proud elektromotoru kompresoru, tj. dostatečné dimenzování centrály.
-----Original Message-----
From: jnjn@seznam.cz [mailto:jnjn@seznam.cz]
Sent: Wednesday, May 24, 2006 7:56 AM
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>; brandejs@orlik.cz
Subject: Re: Délka prodlužovačky 220V
Samozřejmě bych použil buď prodlužku nebo centrálu. Nevyznám se v tom, takže
si ani nestanovím povolený úbytek napětí.
----- Original Message -----
From: "Danhard" <danhard@volny.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Wednesday, May 24, 2006 7:44 AM
Subject: Re: Délka prodlužovačky 220V
Asi bude jednodussi dotlacit tu centralu k tomu kompresoru :o)
Nezapomente taky ze drat vede tam a zpatky, abyste nedopadli jako Cimrman
pri ceste na severni pol.
Danhard
*******
> Je možné použít prodlužovačku dlouhou 500 metrů? Pokud ano, tak s jakým
> průřezem? Bylo by to pro kompresor 1500W. Případně jaký minimální výkon by
> měla mít elektrocentrála, aby kompresor utáhla?
Stanovte si povoleny ubytek napeti na vedeni ktery jeste akceptujete.
Pak pouzijte ohmuv zakon. Odpor medeneho kabelu muzete uvazovat 20mOhm
na metr pro prurez 1mm^2 .
------------- další část ---------------