pripojeni 2vodicove stare instalace na novou 3 vodicovou

gatilo gatilo@centrum.cz
Pátek Květen 19 16:29:43 CEST 2006


 19.5.2006, 16:25:57

Plati zasada ze ochrany vodic se NESMI JISTIT.
Pokud N projde pres ficko je jisten a tedy nelze jej pouzit jako ochrany.
Napojeni dvoudratoveho rozvodu NELZE udelat za fickem, ale jedine PRED
NIM.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo@centrum.cz

--
Naprstek, Jiri napsal:

> No, kdyz nad tim premejslim (coz mi dnes uz od rana moc nejde):

> - chranic nebude fungovat v zadnem pripade (at to pripojite na PE
> nebo na N, jednou vyhodi vzdy, podruhe nikdy :-))
> - na vodici N muze byt ubytek, ktery se objevi na obalu spotrebice,
> ale ten ubytek nebude vetsi, nez kdyby ta sit byla TN-C cela, tedy
> pripojeni na N by nemuselo znamenat apriori pruser
> - pripojit PEN na PE muze znamenat, ze budete muset vyradit chranic na zacatku tehle vetve rozvodu
> - vodic PE nemusi byt nutne dimenzovany na trvale zatizeni, jeho
> ukolem je prenaset proud jen po dobu nez vypne chranic, nebo jistic,
> coz nebude dele nez 400ms. S podminkami v bezne vile (ne v CERNu
> ;-)) lze predpokladat, ze PE by ve sve podstate mohl byt pomerne tenky drat.
> - v siti TN se do cesty N nezarazuji spinaci prvky - N by mel byt beznymi cestami neprerusitelny
> - zvlastni pristup: Nemohl bych TN-C chapat jako podmnozinu TN-S?

> Povazuji to za prasarnu, ale dal bych spis N :-)

> Hezky patek..

> Jirka N.






Další informace o konferenci Hw-list