pripojeni 2vodicove stare instalace na novou 3 vodicovou

Naprstek, Jiri Jiri.Naprstek@ricardo.com
Pátek Květen 19 16:14:50 CEST 2006


No, kdyz nad tim premejslim (coz mi dnes uz od rana moc nejde):

- chranic nebude fungovat v zadnem pripade (at to pripojite na PE nebo na N, jednou vyhodi vzdy, podruhe nikdy :-))
- na vodici N muze byt ubytek, ktery se objevi na obalu spotrebice, ale ten ubytek nebude vetsi, nez kdyby ta sit byla TN-C cela, tedy pripojeni na N by nemuselo znamenat apriori pruser
- pripojit PEN na PE muze znamenat, ze budete muset vyradit chranic na zacatku tehle vetve rozvodu
- vodic PE nemusi byt nutne dimenzovany na trvale zatizeni, jeho ukolem je prenaset proud jen po dobu nez vypne chranic, nebo jistic, coz nebude dele nez 400ms. S podminkami v bezne vile (ne v CERNu ;-)) lze predpokladat, ze PE by ve sve podstate mohl byt pomerne tenky drat.
- v siti TN se do cesty N nezarazuji spinaci prvky - N by mel byt beznymi cestami neprerusitelny
- zvlastni pristup: Nemohl bych TN-C chapat jako podmnozinu TN-S?

Povazuji to za prasarnu, ale dal bych spis N :-)

Hezky patek..

Jirka N.



-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz]On
Behalf Of Zdenek
Sent: Friday, May 19, 2006 2:30 PM
To: HW-news
Subject: Re: pripojeni 2vodicove stare instalace na novou 3 vodicovou


Mate na vyber pripojit se k N nebo k PE. Protoze bude mit PEN i
ochrannou funkci, tak bych volil radeji PE, kde mate jistotu, ze to
nejaky prvek neprerusi. Je to vlasne primo spojeno s puvodnim PEN na
vstupu do domu.
Mam to takhle udelane po rekonstrukci bytu. V novych prickach mam 3
vodic, v puvodnich zdech zustal 2-drat. Je to stejna situace.

Petr Zapadlo napsal(a):
> Dne pá 19. května 2006 13:22 gatilo napsal(a):
> 
>> 19.5.2006, 13:12:47
>>Dobry den
>>
>>Ono trochu zalezi k jakemu typu site jste pripojen, pokud k
>>nejbeznejsimu TNC-S tj. privod do domu L1(L2L3)+PEN ktery se v
>>rozvadeci deli na L1(L2L3)+N+PE, pak jednoduse pripojte tu garaz jeste
>>pred rozdeleni.
> 
> 
> Ano, jsem na TNC-S, nicmene by to pro mne znamenalo tahnout kabel kolem celeho 
> baraku, cemuz jsem se chtel vyhnout, protoze mam nachystany kabel 3 vodicovy 
> do mista, odkud zacina ten dvouvodicovy.
> 
> Nejak to vymyslim. 
> 
> Dekuji za nazory.
> 
> 
> S pozdravem

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
-- 

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended
solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.
If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately
and delete this e-mail from your system.  Please note that any views or opinions
presented in this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of Ricardo (save for reports and other documentation formally
approved and signed for release to the intended recipient).  Only Directors
or Duly Authorised Officers are authorised to enter into legally binding
obligations on behalf of Ricardo unless the obligation is contained within
a Ricardo Purchase Order.

Ricardo may monitor outgoing and incoming e-mails and other telecommunications
on its e-mail and telecommunications systems.  By replying to this e-mail you
give consent to such monitoring.  The recipient should check this e-mail and
any attachments for the presence of viruses.  Ricardo accepts no liability for
any damage caused by any virus transmitted by this e-mail.  "Ricardo" means
Ricardo plc and its subsidiary companies.

Ricardo plc is a public limited company registered in England with registered
number 00222915.
The registered office of Ricardo plc is Shoreham Technical Centre, Shoreham-by Sea,
West Sussex, BN43 5FG.
 



Další informace o konferenci Hw-list