Re:3f motor na 380V
Petr B.
Petr.DATASOFT@seznam.cz
Úterý Březen 28 22:22:51 CEST 2006
Pro síť 3 x 400V potřebujete pro rozběh Y/D motor 400/690V. Pokud máte motor na 380V při zapojení
do D, tak můžete.
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Holec Jiří <jiri.holec@ct.cz>
> Předmět: 3f motor na 380V
> Datum: 28.3.2006 09:10:38
> ----------------------------------------
> Dobrý den,
>
> nějak si nemohu vzpomenout, pokud potřebuji motor přepínat hvězda/trojúhelník
> co
> má být na štítku.Pokud se dobře pamatuji tak tam je údaj o napětí při zapojení
> do
> hvězdy a do trojúhelníku. Pokud mám ale na štítku motoru napsáno jenom
> trojúhelník 380V mohu jej při rozběhu zapojit do hvězdy kvůli snížení
> rozběhového proudu?
>
> JirkaH
>
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list