Jaky MCU do prumysloveho prostredi?
Tomáš Dresler
edison@seznam.cz
Úterý Březen 21 01:25:18 CET 2006
Vite, ze funkcnost SW nikdy nezajistite 100%. Jde o to, ze pri behu MCU se
hodne pristupuje na dve veci - na datovou a adresni sbernici. A protoze
jejich latche jsou klopne obvody, je mozne je indukovanym impulzem v dobe
preklapeni "nastavit" spatne. Prave nejcasteji pouzivane sbernice byvaji
tercem "EMC utoku". Takze i kdyz mate vsude kontroly, program counter proste
skonci tak blbe, ze vas program ani kontrolni mechanizmy se neprovedou -
predstavte si skok doprostred vicebajtove instrukce, kdy jeji data budou
nahodou znamenat "JR $". Tomu se nevyhnete. Pak nastupuje (pokud mozno
windowed) watchdog, navic pokud mozno aktivovany hardwarove, bez zasahu
software pri inicializaci aplikace.
Parkrat se nam to uz v aplikaci vyplatilo.
--
S pozdravem/with best regards
Ing. Tomáš Dresler
mailto:edison@hw.cz
http://edisonovo.info
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Vladimír Anděl
> Sent: Tuesday, March 21, 2006 12:48 AM
> To: HW-news
> Subject: Re: Jaky MCU do prumysloveho prostredi?
>
>
> Nahodny vyboj - a ten procesor nebude prostorove oddeleny od
> siloviny a odstineny? Skryta chyba softu - a co testovani,
> kontrola kam az se muze zaplnit stack ... a ruzne jine. Ja
> vim, watchdog to vsechno zachrani. Ale neni lepsi aby to uz z
> principu fungovalo?
>
> Andel
>
> ----- Original Message -----
> From: "Jiri Beranek" <hw_konference@profisite.cz>
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Tuesday, March 21, 2006 12:05 AM
> Subject: Re: Jaky MCU do prumysloveho prostredi?
>
>
> Samozrejme gratuluju. Vyrobeny by to urcite melo byt jak
> pisete, ale preci jen to pry bude ridit 1kW topeni... a
> nahoda je blbec, tak proc to pro vetsi jistotu neosetrit
> watchdogem? Ty nahody muzou byt treba: vadna soucastka, ktera
> se projevi az po uvedeni do provozu; nejaky nahodny vyboj,
> nebo nejaka skryta chyba v softu, ktera se tez projevi az po
> X hodinach.
>
> J.Ber
>
> ----- Original Message -----
> From: "Vladimír Anděl" <vaelektronik@mirnet.cz>
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Monday, March 20, 2006 11:40 PM
> Subject: Re: Jaky MCU do prumysloveho prostredi?
>
>
> Mozna reknu kacirsky nazor, ale na co watchdog? Pokud v
> programu nejsou chyby a je to z hlediska EMC udelane dobre,
> nevidim duvod proc jednocip povazovat za nespolehlivy prvek,
> ktery je nutno hlidat. Zatim nejstarsi DCF hodiny, ktere jsme
> delali a ze kterych rozhlas vysila casove znameni, bezi od
> roku 1992 a je v nich 80C39 + 27C64. V novejsich je AT89C4051
> na male desticce, vrazeny do patice misto puvodniho
> procesoru. Taky bez watchdogu. Protoze uz jsme vsechny
> provozy ceskeho a slovenskeho rozhlasu vybavili a uz neni pro
> koho vyrabet, pro vyrobu jednoho kusu jednou za cas se do
> dalsiho vyvoje nehrneme :-) Zatim nebyly zaznamenany problemy
> ani s Atmelem, ani se starou 80C39.
>
> Andel
>
> ----- Original Message -----
> From: "Jiri Beranek" <hw_konference@profisite.cz>
> To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Monday, March 20, 2006 10:40 PM
> Subject: Re: Jaky MCU do prumysloveho prostredi?
>
>
> Osobne bych do at89c2051 bez externe pripojeneho watchdogu a
> BOD detekteru do teto aplikace nesel. S externim WD a BOD je
> to asi jedno.
>
> J.Ber
>
> ----- Original Message -----
> From: "Libor Kavan" <lkavan@krkonose.cz>
> To: <hw-list@list.hw.cz>
> Sent: Monday, March 20, 2006 10:16 PM
> Subject: Jaky MCU do prumysloveho prostredi?
>
>
> Zdravim konferenci,
> mam takovy mozna stupidni dotaz, ale treba s tim ma nekdo
> zkusenosti: do jednoho zarizeni potrebuju regulovat vykon
> topnych teles. Jednoduchy
> regulator: MCU, optotriak se spinanim v nule, triak na konci.
> Ted se rozhoduju jestli pouzit AT89C2051 nebo nejaky AVR.
> Ktery MCU bude odolnejsi vudci ruseni apod. nebo je to jedno?
> Tech regulatoru bude v jedne bedne asi 30 a na kazdem 1kW
> topeni. Diky za vase nazory...
>
> S pozdravem with best regards
> -------------------------------------------------------------
> Libor Kavan, Dlouha 421, 543 03 Vrchlabi III,Czech republic
> Phone & Fax:+420 499 426 232 http://www.techtronex.cz
> -------------------------------------------------------------
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list