Ani jedno reseni neni IMHO spravne. Nikdy se nedosahne toho aby oba kontakty spinaly ve stejny okamzik.
Opalovat se bude kontakt ktery pri paralelnim razeni sepne jako prvni a rozepne jako druhy.
Leda by usporadani bylo takove ze kontakt co na nem vznikne prechodovy jev bude odolny
(wolfram?) a druhy zajisti kvalitni sepnuti - treba bude stribrny nebo zlaty.


> Pratele, je to spis filosoficky nez prakticky problem, ale pokud mam
> rele se jmenovitym proudem kontaktu a potrebuju s nim spinat vetsi
> proud - je lepsi spojit dve stejna rele do serie nebo paralelne? Pokud
> je spojim paralelne, tak se proud rozdeli vicemene spravedlive mezi
> oba kontakty, ale pokud je spojim do serie, tak zas pri rozpinani
> pripadny oblouk zhasne rychlejc, protoze misto jednoho oblouku na
> jedne vzduchove mezere budou dva mensi na dvou mezerach.