Frekvencni menice pro male vykonny ?
Jan Waclawek
wek@evona.sk
Úterý Březen 14 15:47:25 CET 2006
Petr Zbránek wrote:
> Snížím-li kmitočet na například 25Hz u 400W motoru
> jaký výkon lze z motoru dlouhodobě odebírat aniž by
> se přehřál: 400W 200W 100W?
To zavisi od konstrukce motoru. Ak jeho uchladenie stoji a pada na
ventilatore na svojej vlastnej hriadeli, asi by sa mu otacky
vyznamnejsie znizovat nemali.
Navyse straty (=teplo) z bo**elu co lezu z menica su asi vacsie nez v
pripade cisteho sinusu; ale ci je to vyznamny rozdiel to teda netusim.
Pouzivame menice Omron, cena u najblizsieho zastupenia (v SK je to ta
firma z Piestan co sa tu nedavno rozoberala a co si neviem zapamatat).
Externe ovladanie konkretne u tychto je "diskretne", prednastavite si 8
roznych "otacok" (nastavuje sa tam asi 20 roznych parametrov) a 3
vstupmi si z nich vyberate. Ma to aj nejake tocitko, takze mozno je tam
aj analogovy vstup, ja ich neskumam a kolega tu nie je. U niektorych
menicov (mozno u vacsiny) je aj nejake "inteligentne"/"protokolove" I/O
(niekedy formou pridavneho modulu), ale to si asi treba pozriet podla typu.
wek