Re: Začátečník: Výběr protokolu
Pavel Poucha
papouch@papouch.com
Pátek Červenec 14 17:46:14 CEST 2006
To sice ano (rozsah napětí ve kterém se mohou pohybovat vstupy je obvykle
+12V / -7V proti zemi), ale správný potenciál je lépe zajistit galvanickým
oddělením, alespoň na jedné straně. Zem přijímače se pak vytvoří uprostřed
vstupních signálů přes vnitřní odpory, případně přes odpory pull-up,
pull-down.
Zajistit správný potenciál vzájemným propojení lokálních zemí můžete jen v
případě, kdy máte jistotu, že nevytváříte zemní smyčku - a to v podstatě
zase vede ke galvanickému oddělení.
Ani norma RS485 propojení zemí neuvádí. Má to smysl jedině v případě, že
spolu s linku RS485 vedete napájení pro komunikující zařízení.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
papouch@papouch.com
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
----- Original Message -----
From: "Jan Waclawek" <wek@evona.sk>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, July 14, 2006 5:32 PM
Subject: Re: Začátečník: Výběr protokolu
RS485 je sice diferencialna zbernica, ale bohuzial ju detekuju neidealne
prvky. Prezrite si pozorne datasheet k Vasemu prevodniku, najdete tam
min. a max. napatie kazdej linky voci miestnej zemi. Ak ho prekrocite
(rozdielom napati zeme na vysielacej a na prijimacej strane), bud Vam
zhori ten prijimac, alebo nic neprijme (v lepsom pripade to budete mat
zabrblane).
wek
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list