OT [Mech][Topeni] vetraci a rekuperacni jednotky pro rodinne domy
Pavel Novotny
novotny.pp@atlas.cz
Úterý Leden 31 17:02:17 CET 2006
12000Kč /rok v přímotopech odpovídá tak 20GJ/rok (v dnešních cenách) při 140
m2 vytápěné plochy to odpovídá 40kWh/m2 rok, horní hranice pro
nízkoenergetický dům je 50 kWh/m2 rok (podle klasifikace WSVO 95). Z čeho to
máte postavené (obvodové stěny a okna)?
Pro představu při vytápění
Hnědým uhlím by jste zaplatil 3000Kc/rok
Hnědým uhlím s zásobníkem 2000Kc/rok
Dřevo 1700 Kc/rok
Plyn 8200 Kc/rok
Tepelné čerpadlo 5600 Kc/rok
Zhruba lze souhlasit i s náklady na zřízení kotelny + ohřev TUV +- 250k Kc,
ale ani vaše přímotopy a s nimi související infrastruktura nebyla zadarmo.
Odhadem doma máte 8ks přímotopů řekněme, že to celé přišlo na 50k Kč a
nějaký prostor v domě také zabírají :-).
Další náklady představují náklady na ohřev TUV.
Dalším faktorem může být komfort kvalita bydlení v domě, viz podlahové
topení nebo nucené větrání a 0 prašnost.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces@list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On
Behalf Of Pavel Rotter
Sent: Tuesday, January 31, 2006 1:39 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: OT [Mech][Topeni] vetraci a rekuperacni jednotky pro rodinne
domy
OK...
Ale neřešil jsem zda budu dům prodávat či ne - ono tržní ceny, to je
kapitola sama pro sebe - spíš jsem chtěl poukázat nato, že přetechnizované a
neúměrně drahé řešení při výstavbě nového domu se Vám v rozumném horizontu
nemusí vůbec vrátit na úspoře za vytápění. Odhaduji, že skutečně dobře
techniky vyřešené alternativní vytápění včetně zabrané plochy v domě Vás
vyjde na 250tisíc. Opravdu pochybuji, že tak výrazně ušetříte na nákladech
za vytápění aby se Vám to do 10-ti let vrátilo (prosím, nejsem proti
ekologii ale ekologické hledisko jsem v tom zanedbal). Protopím v domku 5+1
140m2 obytné plochy, za cca 12 tis ročně i kdybych vše ušetřil tak mi to
pořád nevychází. Když jsem před 2 lety projektoval a stavěl dům opravdu jsem
se tím seriózně zabýval a nakonec jsem své technické nadšení korigoval i s
ohledem na ženskou část obyvatelstva domu, vše musí být 'easy' a 'user
friendly' jinak budete pořád za něco peskován....
S pozdravem
Pavel Rotter
NEWTE spol. s r. o.
Jateční 847
415 01 TEPLICE
tel.: 417 536 531
fax: 417 577 865
eMail: PavelRotter@newte.cz
http://www.newte.cz
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces@list.hw.cz
> [mailto:hw-list-bounces@list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Novotny
> Sent: Tuesday, January 31, 2006 1:15 PM
> To: 'HW-news'
> Subject: RE: OT [Mech][Topeni] vetraci a rekuperacni jednotky
> pro rodinne domy
>
>
> V podstatě s vámi souhlasím, nicméně si dovolím par poznámek.
> - Životnost akumulační nádrže nelze srovnávat s životností
> boileru za 5000, tyto nádrže se dimenzují na životnost domu,
> koneckonců jde o jednu z mála komponent, kterou proste
> vyměnit nejde (bez zbouráni domu), i bojlery se dělají s
> delší životností a není to technologicky až tak náročné.
>
> - Pokud dnes investujete 150kKc do prostoru kotelny a za 10
> let budete dům prodávat, nejspíš za techo 150kKc dostanete
> 200 kKc v zvysene cene nemovitosti. Pokud mate primotopy tak
> jste podle svého vypoctu vyhodil 150kKc z okna a v cene
> nemovitosti se vam vase rozhodnuti promitne spise zaporne,
> topime pimotopy nebo plynem bude za 10let slusny handicap při
> prodeji (v zadnem pripade ne kladny). Ekologicke aspekty
> přímotopu, necham radeji stranou.
> - Sila zdí, mate pravdu, není jedno zda mate 27 nebo 50cm
> silné zdi, ono spíše jde o to jaký je poměr tepelného odporu
> šířky, ceny a užitné hodnoty takové stěny. Pro představu
> srovnám 3 typy stěn
> - Palená cihla Supertherm 49
> síla stěny 536mm, tepelný odpor 3.56 cena m2 1500
> - Sendvič Porother, 180 izolace, porotherm
> síla stěny 506mm, tepelný odpor 5.18 cena m2 1350
> - Velox WS285
> síla stěny 471mm, tepelný odpor 7.7 cena m2 1700
> - K Kontrol (dřevotříska + izolace)
> síla stěny 280mm, tepelný odpor 6.2 cena m2 netusim, ale
> bude to relativne levne.
>
> Na první pohled vychazí nejlepte K-Kontrol nebo jina
> dřevostavba, přesto jsem se pro ni nerozhodl solidni
> konstrukce sten davá pocit bytelného domova a papundeklové
> budky ho ve mně nevzbuzují. Další věcí je životnost takové
> stavby a vliv použitého materiálu na cenu při případném
> prodeji. Zkrátka nejdeo jednoduche a levné rozhodování :-)
>
>
>
> >Dobrý den,
>
> Dovolil bych si pouze malou poznámku: Kromě technického
> řešení je třeba mít neustále na zřeteli návratnost vložených
> investic. Při dnešních cenách Vás 1m2 kvalitní stavby vyjde
> na 17 až 25 tisíc, tak že vše co nevyužijete jako obytnou či
> jinak užitečně využitelnou plochu a zaberete třeba
> technologií, nádržemi, kompresory a pod. je třeba připočíst k
> ceně, z které počítáte návratnost investice. Začíná to už u
> volby typu stavby kde se dá při vhodném výběru při stejném
> půdorysu a tepelně izolačních vlastnostech získat až 15%
> obytné plochy (není tak úplně jedno zda máte zdi silné 27cm
> nebo 50cm). Když to hodně zjednoduším a použijte levné
> přímotopy s dobrou regulací máte to levně a snadno pořízeno
> ale dražší náklady na vytápění, naproti tomu můžete jít
> cestou alternativního vytápění kde budete vytápět úsporněji
> ale náklady na zbudování systému budou řádově vyšší včetně
> nákladů na údržbu (akumulační nádoba stejně jako boiler
> nevydrží věčně, boiler za 5 tisíc po 5-ti letech vyhodím ale
> tu nádobu?). Pokud ročně protopíte přímotopy o 15 tisíc víc
> (a to asi navíc neprotopíte), tak je to za 10 let 150 tisíc.
> Tak to máte tak na 10m2 kamrlík kam tu technologii ani
> nenamontujete a to jste ji ještě nekoupil....
>
> Přeji Vám pěkný den!
>
> S pozdravem
>
> Pavel Rotter
>
> NEWTE spol. s r. o.
> Jateční 847
> 415 01 TEPLICE
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list@list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list