tlumivka ve zdroji
ccw
ccw@server.myjavanet.sk
Pondělí Únor 13 00:39:56 CET 2006
Vladimír Anděl napsal(a):
> S tim vypoctem ucinnosti sice mate pravdu, ale wattmetr jsem zrovna nemel.
> Ztraty jsou dane jednak tim co si trafo vezme naprazdno (hysterezni ztraty)
> a pak ubytkem na odporech primaru a sekundaru. Myslim ze se nedopustim velke
> chyby, kdyz rozptylovou indukcnost u toroidu zanedbam. Zrovna tak straty
> naprazdno, kdy trafo bere cca 6 mA a z toho cinna slozka bude max.
> polovina - tedy prikon pod 1W. Takze ucinnost je opravdu prevazne dana
> ubytkem na trafu pri zatizeni. Jenze ten ubytek 1,7V jsem meril pro
> odporovou zatez a pri zatizeni mustkem to bude o dost horsi. Ztraty na
> usmernovaci kdyz jak jsem psal, pouzivam misto diod fety, treba IRL3803 s
> odporem 6 mOhm http://www.mirnet.cz/vaelektronik/bastl/fetdioda.htm jsou
> taky zanedbatelne. Pri stredni hodnote proudu 5A a spicce 10x vetsi vychazi
> na 1 fetu 300 mV, na mustku 0,6V (5% z 12V). Pouzitim tlumivky by se mela
> spicka rozplacnout a snizit, takze na tom budu jeste lepe. No ale
> rozhodujici bude, az mi prijde deska, az zdroj sestavim a zmerim si co bere
> ve skutecnosti.
> Andel
ono by bolo lepsie nazvat to synchronne usmernovanie, tie fety mozete
priamo riadit z vykon. tr. - zdroje pre NB maju tiez synchro. usmer. len
fety tam riadi svab priamo na to urceny.
JB