APC a jejich tech support...

Martin Hanek martin.hanek@centrum.cz
Pátek Únor 10 10:15:35 CET 2006


Tohle nam jedna UPSka dela take!
Martin Hanek


Tony Malecky napsal(a):

> Dobry den.
> 
> Mam problemy s APC UPS BK350EI v.c. BB0326015759
> 
> Jelikoz byla umistena u pocitace nedaleko galvanizovny, mel jsem za to
> ze funguje spravne a reaguje na kolisani napajeni vlivem pripinani a
> odpinani zrdoju galvanizovny. Pote co jsem UPS pouzil na jinem miste,
> tak se zavada projevuje dale.
> 
> UPS nahle, po dobu cca 2 minut vypina a zapina provoz na baterie. Ve
> velmi kratkych intervalech. Nepomohlo ani snizeni citlivosti na minimum.
> Po dlouhodobem zkoumani jsem zjistil, ze ups takto reaguje na signaly
> HDO ktere jsou v napajeci siti. V okamziku kdy se vysilaji signaly HDO
> tak se UPS takto zblazni...
> 
> Mel bych tedy dotaz, jestli je to podle Vas u teto rady UPS normalni
> nebo se jedna o vyrobni vadu nebo jak to klasifikovat?
> Jine APC UPS mi to nedelaji....
> 



Další informace o konferenci Hw-list