UPS APC - nahradni baterie

Tony Malecky tony@malecky.cz
Pátek Únor 10 08:07:16 CET 2006


Tak ted jste mne donutili, abych se podival do powerchute. Nechapu co to je
za chimeru s kalibraci UPS. Mam na starost desitku UPS od APC a vzdycky jsem
baterky menil sam, na miste, vzdycky za typ kterej zrovna meli v nejblizsim
xeftu s alarmy, kdyz byla original APC ta co jsem vyhazoval, tak po odlepeni
samolepek APC jsem vzdycky zjistil ze to je stejne sikmooka baterka jako ta
kterou jsem tam daval. Pak udelal kalibraci (vetsinou na dalku) a jede to.
Neumim si predstavit ze by mne nejaka firma nutila pri vymene baterek
demontovat UPSky a nekam je vozit na kalibraci. Uz i proto ze polovina UPS
je Rack mount. Jelikoz mam ve vetsine UPS management karty ve slotu, tak se
s nimi bavim po ethernetu a kalibrace je krom jinych prikazu v menu. Jedinou
UPS mam bez karty ve slotu, a jak jsem se prave podival tak v menu
powerchute je normalne pristupny prikaz na kalibraci. Podle mne to je jeden
ze standartnich prikazu smart signalling komunikujicich UPSek.. Horsi by to
asi bylo s UPS se simple signalizaci... ale takhle fakt nevidim problem..
Nakonec staci se podivat do seznamu prikazu -
http://www.sosst.sk/doc/apcupsd/manual/upsbible.html


Tony OK1HMA

----- Original Message ----- 
From: "Aigor" <Aigor@seznam.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Friday, February 10, 2006 5:49 AM
Subject: Re: UPS APC - nahradni baterie


Tohle mě docela zajímá,
Linux sice nemám, ale určitě není problém někam nainstalovat. To se pak
kalibruje normálně přes sériový kabel ?

=================== Puvodni zprava =================
From: Petr Simek <psimek@jcu.cz>
Subj: UPS APC - nahradni baterie
Date: 9. února 2006, 22:16:18
====================================================

> Takovy ten klasicky stav na APC - baterie zhave a nafoukle. Pak jsem si
> tam baterie vymenil sam a zkalibroval jsem to softem co je v baliku
> apcupsd pod linuxem. Vysledek zhruba ten samy - po dvou letech ty baterky
> stoji za houby. Po kazde jsem meril jak dlouho ta UPS s novymi baterkami
> vydrzi stavit 60W zarovku a vychazelo to zhruba na stejno - okolo 75minut.

> *------------------------------------------------------------------------*
> |                          Petr Simek   APS JU                           |
> |                             psimek@jcu.cz                              |
> *------------------------------------------------------------------------*



_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list