Regulace topeni PWM

Pavel Poucha papouch@papouch.com
Čtvrtek Únor 9 10:02:18 CET 2006


Pokud tam bude mít tazatel PWM (s velkou s periodou), tak to bude lepší pro 
regulátor, neboť bude tak moci být spojitý a ne dvoupolohový, kterým se 
soustava s velkým dopravním zpožděním reguluje obtížně.

PWM bych tady udělal velmi jednoduše čítačem a počítáním period, současně 
tak získáte se spínání v nule.

S pozdravem
Pavel Poucha

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

----- Original Message ----- 
From: "RV" <vicek.radek@cpost.cz>
To: "HW-news" <hw-list@list.hw.cz>
Sent: Thursday, February 09, 2006 9:39 AM
Subject: Re: Regulace topeni PWM


Hmmm, nejak nechapu o co vam jde...

PWM je pulzne delkova regulace a na frekvenci v pripade odporove zateze
si dovoluji rict vubec nezalezi. Prebehy regulace musite resit i u te PWM.

Vzhledem k setrvacnosti soustavy je podle mne uplne jedno zda topite na
20% vykonu hodinu pomoci PWM. A nebo behem te hodiny nekolikrat sepnete
na plny vykon tak abyste mel zapnuto celkove 12minut.

RadekCX

Vladimir Volak napsal(a):

>Dobry den,
>Mam doma elektricke podlahove topeni na primotopnou sazbu, vyhovuje, 
>pohoda,
>nechci menit - to pro stouraly :-)))
>Chtel bych prejit na regulaci teploty podlahy v zavislosti na venkovni
>teplote , doted jsem reguloval na teplotu mistnosti a podle me to není to
>prave.
>Chtel bych pouzit regulaci zmenou stridy,vlastne PWM. Při klasickem
>zapnuto-vypnuto to dost prekmitava, nedokazu nastavit malou hysterezi.
>Jak ale spocitat zakladni periodu pro PWM, když znam casovou konstantu
>soustavy - je okolo 2 hod.
>
>Vladimir
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list@list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>