faze v rozvodu

Martin Zaruba swz@volny.cz
Pondělí Únor 6 13:58:14 CET 2006


Merit napeti mezi fazemi. Kde je 0 jsou nastejne fazi, kde 400 jsou na
ruzne. Tak vytvorit 3 skupiny zasuvek. Je ale otazka, zda je to mene pracne.
Martin Zaruba
----- Original Message ----- 
From: "Ales Filip" <konference3@centrum.cz>
To: <hw-list@hw.cz>
Sent: Monday, February 06, 2006 1:49 PM
Subject: faze v rozvodu



Hello konference,

  Máme v dílně pod stropem ve žlabech asi 80ks 3f zásuvek. Do těchto zásuvek
  jsou zapojeny 220V zásuvky svedené na stoly (tzn. je zapojená vždy 1 fáze
a
  nulák). Bohužel v poslední době přibylo spousta dalších přístrojů
zapojených
  do těchto zásuvek, a vypadává jistič.

  Potřeboval bych tedy nějakým způsobem zjistit, které zásuvky jsou
připojené do
  které fáze, a podle toho rozdělit přístroje rovnoměrně na jednotlivé fáze.
  Jakým způsobem by se dalo zjistit, která fáze je která ? :-)

  Zatím jediný způsob, který mne napadl je v rozvaděči vždy odpojit jednu
fázi,
  obejít zásuvky, a zjistit které přestaly fungovat. Neexistuje ale nějaké
  jednodušší řešení?

-- 

Ales Filip      ICQ:64650313
Kutna Hora    Czech Republic
  http://afilip.kgb.cz


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list@list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list