Paralelne vice Rx zarizeni na RS232
Martin Hanek
martin.hanek@centrum.cz
Neděle Srpen 27 19:49:35 CEST 2006
Ts 485 je na tohle dobra a takovy LTC485, MAX485 apod. je docela levny.
Nebude to sice galvanicky oddelene, ale pokud Vam to nevadi neni co
resit. Odelit se to da optocleny + nejaky maly menic napr. TMA0505.
Galvanicky oddeleny je treba MAX1480, ale to je uplne jina cenova relace.
485ka je poloduplexni, takze jeste musite osetrit kolize a pak take
zalezi na tom, jestli budou vsichni komunikovat se vsemi, nebo bude
nejaky "master" a ostatni se podridi a budou odpovidat na vyzvy.
Martin Hanek
RVsoft napsal(a):
> Pokud chci resit pripojeni vice zarizeni na nejakou linku tak
> predpokladam se mam poohlidnout po necem na bazi RS-422 nebo 485. Jake
> se na to pouzivaji bezne prevodniky za slusne penize a dostupne?
Další informace o konferenci Hw-list