Meric izolacniho odporu
Petr Tosovsky
petrtoshw@gmail.com
Neděle Srpen 27 13:06:00 CEST 2006
Dobry napad. Ale jake pouzit napetí aby to k necemu bylo (neni tech 600V
malo?) a na jakou hodnotu omezit maximalni proud (1mA?) ?
Tosa
27.8.06, gatilo <gatilo@centrum.cz>:
>
> 27.8.2006, 12:39:09
>
>
> Vyrobit: Nasobic sitoveho napeti(2+R,2+C,2+D) + obyc. multimetr. Nebude to
> nic moc, ale pro kontrolu to staci.
>
>
> S pozdravem Pavel
>
> mailto:gatilo@centrum.cz <gatilo@centrum.cz>
>
>
> --
>
> Petr Tosovsky napsal:
>
>
> >
>
> Zdravim.
>
> Nevedel by nekdo kde by se dal sehnat velice levne (za par 100Kc) nejaky
> meric izolace? Pamatuji si ze ve skole jsme meli Megmet na klicku, to by mi
> asi stacilo. Potrebuji proverovat izolaci transformatoru, jen tak pro
> jistotu, neni potreba zadna kalibrace nic.
>
>
>
> Tosa
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz <http://www.hw.cz/>
> Hw-list@list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>